Александр ®

[02.10.2010 6:56:13]
 Здраствуйте,имеетя здание школы 2 этажа, III СО, со второго этажа 2 выхода через, лестничные марши в закрытых лестничных клетках, один из них выполнен из дерева(лестничный марш и площадки,стены кирпичные), как повысить предел огнестойкости до требуемого,заранее благодарен
Alexandros-85 ®

[02.10.2010 7:10:30]
 да еще ее пропитали антипиреном,
Заразившийся тягой к знаниям

[03.10.2010 19:50:09]
 А какие размеры у здания школы (какая площадь каждого этажа) и сколько учащихся?


[04.10.2010 12:21:22]
 Увы. но обработка деревянных конструкций предела огнестойкости не повышает


[04.10.2010 13:38:49]
 Цитата "Один из них выполнен из дерева".... какое-то странное строительное творчество - один из маршей выполнить деревяным.

Однозначно его надо демонтировать и установить на его место нормальный...допустимо из металла с оштукатуриванием.


[05.10.2010 21:08:37]
 Площадь этажа школы 750 кв.м. учащихся 726, подходит для того что бы отнести здание к 4 СО в соответствии со СНиП 2.08.02-89, но для этого необходимо повысить предел вышеуказанного лестничного марша, так же известно что сечение балок на которых держится эта лестница 200 х 200 мм., как же все таки повысить предел огнестойости, помогите, а то всю голову себе сломал уже.
ьььь

[06.10.2010 4:51:59]
 Alexandros-85 ®!
Я не понимаю к чему Вы стремитесь, если здание строилось по требованиям СНиП 2.08.02-89, то оно должнобыть IIIСО (п. 1.23*, тб.6*), соответствии тб.1 СНиП 2.01.02-85* лестничные площадки, косоуры, ступени, балки и марши лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости 1 час и выполнены из негорючего материала (ни какая огнезащита Вам не поможет: огнезащитная обработка не уменьшает скорость обугливания (п. 2.37 Пособия ...).

Если же вы пытаетесь привести здание к соответствию настоящих норм, то СНиП 31-06-2009 тб.6.8 регламентирует IСО и класс КПО не ниже С1, а это опять же предел огнестойкости строительных конструкций ЛК R60 (тб.21 ФЗ) и К0 (тб.22 ФЗ), конструкции ЛК должны быть не горючими (тб.6 ФЗ).

Так что не ломайте голову по огнезащите, использовать в качестве второго ЭВ наружную открытую лестницу запрещает п. 8.1.14 СП 1. Видимо в ЛК необходимо проводить строительные работы, либо "играйте" с количеством мест (до 270).


[06.10.2010 14:59:18]
 А если кроме этой лестничной клетки есть с этажа еще две - забудьте о деревянной (используйте ее как аварийный выход).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 