Кипит насос ПА

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.09.2010 11:38:17]
 Уважаемые профессионалы, подскажите в чем проблема и возможные пути ее устранения. Осуществляем наполнение трубы 315 мм водой при помощи пожарного насоса НЦПН 40. Забор воды осуществляется из речки. Высота всаса 2 м. Вода подается через рукав 77 мм в трубу 76 мм длиной 230 м и через задвижку 50 мм в трубу 315. Перепад высот ~20 метров.
При давлении 8-9 атм начинает закипать насос. Как решить вопрос. Спасибо.
СПТшник ®

[27.09.2010 11:48:19]
 Скорее всего это кавитация. Может попадает воздух во всасывающей линии. Проследите, чтобы всасывающие рукава были герметично соединены и всасывающая сетка утоплена на достаточную глубину.
ad66 ®

[30.09.2010 13:22:56]
 Это действительно кавитация с нагревом воды. Весь расход насоса - это 40л/сек (расч. напор 100м), у Вас пропускается через задвижку dy50, площадь поперечного сечения 0.196дм2. Чтобы через это сечение пропустить 40л воды в сек, надо иметь скорость потока в этом сечении
40л/Sпопер.сечения, т.е. 40/0.196дм2= 204м/сек. Реально скорость потора и расход на порядок ниже (несколько литров в сек, лень смотреть и считать конкретно), т.к. весь напор теряется на задвижке, в рукаве 77мм и трубе 76мм.
В результате насос выходит на нерасчетный режим с близким к "0" расходом, кавитирует. Вода циркулируя подолгу в насосе, греется вплоть до закипания. Почти вся подводимая мощность от 60кВт идет на нагрев воды в насосе.
Резюме:
1. Насос с меньшим расчетным расхом воды.
2. Увеличивать проходное сечение рукава, трубы и задвижки.
выбирайте, что для Вас наиболее приемлемо.
P.S. Если у Вас возможно уменьшайте обороты привода насоса, например до 1500об/мин.


[30.09.2010 14:02:56]
 Согласен с ув.ad66 ®

[30.09.2010 13:22:56]

Похоже, что так и есть.
В моей практике включились насосы спринклерного пожаротушения (ложное срабатывание). Расхода воды не было, насос “месил” воду вхолостую дольше 8 часов без остановки (ночью).
Вода вскипела в насосе и в трубах насосной станции.
По утру, насос выключили, надо было слить воду из ПК (его демонтировали), вода дошла до спринклеров в здание ( путь более 80 метров) и от температуры воды вскрылся (сработал) спринклер.
НУФА

[30.09.2010 20:00:57]
 Кавитация влияет на рабочее колесо(разрушает его), а в данном случае происходит нагрев воды вследствие трения. Причины указаны верно.
НУФА

[30.09.2010 20:10:28]
 
Цитата Surveyor 27.09.2010 11:38:17
При давлении 8-9 атм начинает закипать насос. Как решить вопрос.
--Конец цитаты------
Снижайте давление!


[01.10.2010 2:50:03]
 Спасибо, Уважаемые господа за помощь. Хорошие информативные ответы.
  Дискусия закрыта