Термокабель

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.07.2010 17:15:54]
 Здравствуйте, вопрос касается использования термокабеля от сигнала с которого идет запуск пожаротушения, а точнее их кол-ва и расстояния между ветками.
Согласно п. 14.3 СП.5… в защищаемом помещении должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов (в нашем случае не подходит) или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов. Т.е. мы должны подключать 3 термокабеля в 3 шлейфа. Вопрос: каким должно быть расстояние между извещателями в данном случае. Один из вариантов ответа: делать 4 шлейфа и гнать их по парам в половину нормативного расстояния (получается дороже, но есть уверенность, что ничего не нарушаю). У кого нибудь есть другие варианты ответа?



[13.07.2010 17:23:03]
 2-й вариант подсказанный поставщиком: п. 14.3. СП5... устанавливается не менее двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по ло-
гической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя; Тогда каким образом выполнить требование п. 13.3.3. б


[13.07.2010 22:52:02]
 EVM
какой у вас термокабель? производитель?
у вас конкретно тремокабель или вообще линейный тепловой пожарный извещатель?
EVM

[14.07.2010 13:09:34]
 Термокабель PHSC-155-EPС подключен к болидовским АР-2.
EVM

[15.07.2010 7:21:04]
 Ну не ужели никто не сталкивался?


[15.07.2010 8:27:10]
 запуск пожаротушения именно этот (Термокабель PHSC-155-EPС) сказали (консультация с пожнадзором) 2 параллельно на расстоянии 10 см - пожтому взяли тепловой многоточечный ИП-102-2х2 (1 шт) и проект/монтаж. претензий за 2 года у проверяющих (экспертиза проекта в том числе) не было!
EVM

[15.07.2010 10:00:21]
 На объект был выполнен проект пожарной сигнализации (в соответсвтии с требованиями к ней)и монтаж, а там требуется пожаротушение. Мне сейчас необходимо доработать их проект для управления АПТ. Замена извещателей повлечет демонтаж и термокабель можно будет "выкидывать", а заказчик оч. не хочет этого делать.


[15.07.2010 12:45:38]
 зачем замена? перекинь шлейфы на прибор пожаротушения (вариант к примеру на один шc датчики и шc термокабеля - программно в один раздел - сработка пожаротушения от двух шлейфов)
EVM

[15.07.2010 15:25:51]
 согласно СП в помещении должно быть не менее: четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по
ДВА извещателя в каждый шлейф; - так не получается с термокабелем


[15.07.2010 15:39:26]
 в случае, если высота помещения до 3.5 м и потолок без балок, то между линейными извещателями 5.0/2 = 2.5 м, от стены до крайнего извещателя не сокращается и составляет 2.5 м, от концов линейных извещателей до стены тоже 2.5 м. в помещении не менее трех извещателей. включать можно в ППК, у которого на кждый шлейф есть реле, а потом брать информацию о срабатыании с реле, либо что-либо адресное с возможностью программирования с объединением в группы по помещениям


[15.07.2010 16:10:04]
 
Цитата EVM 15.07.2010 10:00:21
На объект был выполнен проект пожарной сигнализации (в соответсвтии с требованиями к ней)и монтаж, а там требуется пожаротушение. Мне сейчас необходимо доработать их проект для управления АПТ.
--Конец цитаты------

----------------------
Ув.EVM
А как Вы управляете пожаротушением с помощью пожарной сигнализации?
EVM

[15.07.2010 16:37:14]
 Georg спасибо (чтот меня клинануло не в ту степь), разобрался.

Andorra управлять буду через с2000-аспт, пожарка там адресная установлена.


[15.07.2010 19:54:02]
 Спасибо. Понял, наверное порошок или газ.
  Ответ пойдет СЮДА