Противоречие 123-ФЗ и СП 4.13130 по зданиям III...V с/о категорий А и Б

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.03.2010 7:02:24]
 В табл. 6 Приложения к 123-ФЗ, определяющей расход воды на наружное ПТ объектов Ф5, отсутствуют данные для зданий III, IV, V с/о, имеющих взрывопожароопасные категории А и Б. Вроде как имеем косвенное ограничение. Но, вместе с тем, 6.1.1 и табл. 6.1. СП4.13130 разрешает здания категорий А и Б III и IV с/о. Имеем противоречие.
Прошу уважаемое сообщество поделиться своими соображениями в этой связи.
ьььь

[23.03.2010 9:37:53]
 Уважаемая Ира 34 ®! Я думаю Вы говорите о тб.9.
Указанная Вами табл.9 123-ФЗ (она же тб.3 СП8)являлется копией таблицы 7 СНиП2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". В то время для производственных объектов действовал СНиП II-90-81, согласно п. 2.6 тб.2 этого СНиПа здания категории производства А и Б третьей степени огнестойкости не допускались.
Кстати добавлю, что СНиП2.04.02-84* не распространялся на водопроводы предприятий, производящих, применяющих или хранящих взрывчатые вещества, склады лесных материалов вместимостью более 10 тыс. м2, объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. В ст. 68 ФЗ №123-ФЗ по этому факту упоминаются только в п.10 склады леса и всё!!! Т.е требования федерального закона не обеспечивают противопожарную защиту объектов нефтегазового комплекса, так как указанного нормативного расхода воды на указанных объектах явно не достаточно.


[23.03.2010 11:30:00]
 Под категории А и Б могут подпадать не только объекты нефтегазового комплекса. Почему-то для этих категорий не сочли возможным дополнить указанную таблицу(((.
inzhener

[25.03.2010 20:32:14]
 Изучая вновь принимаемые нормативные документы в области ПБ диву даёшься - такое впечателение, что их пишут пионеры-недоучки. Хотя кто же ещё на такую зарплату будет работать в столице? Все грамотные специалисты, похоже, ушли в иные структуры. Пример из СП 8: примеччание к п. 4.1: 1. Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей ... всех зданий объемом св. 1000 м3 (????); производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с (?????)... Бред, не поддающийся никакому анализу!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Противоречие 123-ФЗ и СП 4.13130 по зданиям III...V с/о категорий А и Б      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.