Эвакуация из кинотеатра/кинозала

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.03.2010 16:35:17]
 Уважаемые специалисты!
Возник вопрос по эвакуации из кинотеатров. Может кто-нибудь сталкивался, помогите, пожалуйста, мудрым советом!
Итак есть кинотеатр на 2 кинозала (500 и 200 мест). Степень огнестойкости здания - II.
по СНиП 2.08.02-89, п. 1.109:
" Ширину эвакуационного выхода ... следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) и степени огнестойкости зданий (кроме зданий кинотеатров, клубов, театров и спортивных сооружений):
I, II.......................... не более 165 чел..."
Примечание в скобках ("кроме кинотеатров...") увидел, но дальше по тексту нет указаний какую величину брать непосредственно для кинотеатров. Поэтому в общем и вопрос: как считать необходимую ширину дверей? Или она вообще не считается, а проверяется расчетное время эвакуации в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91?

И еще вопрос: необходимое время эвакуации принимать по СНиП табл. 12 или считать по "Рекомендации РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ"?

зы: "старый" СНиП привел не просто так, объект расположен в одной из бывших советских республик, их нормы являются по сути нашими старыми СНиПами, переизданными с небольшими изменениями.

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!


[22.03.2010 16:56:39]
 Создал тему не в том разделе:(. Модераторы, перенесите, плиз, тему если это критично...


[23.03.2010 3:41:56]
 Уважаемый Abeli ®! Ознакомтесь с разделом №6 СП-1 (Зрелищные и культурно-просветительские учреждения)
6.1.18 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета
на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности:
С0 ........................... не более 165 чел.
С1 ........................... не более 115 чел.
С2, С3 .................... не более 80 чел.


[23.03.2010 10:18:50]
 ьььь ®, спасибо что откликнулись!
С требованием СП всё понятно. Но у меня довольно специфическая ситуация. Как уже писАл, объект расположен не в России и проектирование должно вестись по "местным" нормам, суть переизданию наших "старых" СНиПов, в частности СНиП 2.08.02-89 "Общ. здания и сооружения" и СНиП 2.01.02-85 "Противопож. нормы".
Т.е. приходится абстрагироваться от нового и СП и возвращаться к истокам:).
Поэтому попробую поставить вопрос по другому: как считали ширину эвакуационного выхода для кинотеатров до введения нового СП?
В СНиПе "Общ. здания" есть четкая оговорка - "...КРОМЕ КИНОТЕАТРОВ...". Далее есть пункт 1.118: "Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть 1,2-2,4 м". Но тут разброс достаточно велик...Как же всё таки считать? Принимать условно ширину в этих границах и пересчитывать время эвакуации по ГОСТ?
ьььь

[23.03.2010 12:16:39]
 Расчет можно провести по приказу №382 (Методика ...Ф1-Ф4). Расчет времени эвакуации. Интенсивность движения через дверной проем макс. 19,6. Искомая ширина будет равна произведение интенсивности предыдущего участка на ширину предыдущего участка делить на 19,6.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Эвакуация из кинотеатра/кинозала      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.