щели между балками перекрытия и перекрытием

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.03.2010 5:50:30]
 Каркас здания - столбы по периметру, на которых лежат балки высотой 35 см (расположены параллельно друг другу), на этих балках - еще балки (высота 5 см, перпендикулярно предыдущим), а вот на них лежат плиты перекрытия.
Как правильно воспринимать такой потолок, то ли с балками, у которых нижняя отметка на 40 см ниже отметки низа перекрытия (соответственно ими образованы отсеки на потолке) или считать что дым свободно проходит в щели пятисантиметровой высоты и тогда на потолке учитываются только балки в 5 см?
А если щели 2 см?


[18.03.2010 13:16:02]
 Вопрос из разряда сколько мне дадут сдачу, если я купил спички?
А подробней можно?
Это что же за балки в 5 см. Это, наверное, подобие лаг? (ну там брус, мет. профиль какой-то еще что, или они ж/бетонные такие, а на них вовсе лежит не плита и мет. листы) :). Поподробней, пожалуйста. Какой у них шаг желательно и у 35см, и у 5см?


[21.03.2010 7:55:33]
 Ну, лаги служат опорой для полов здания, поэтому все же балки.
Эти балки - двутавр, металл.
Здание 48 х 12. Поперек с шагом 3 м лежат 12-метровые балки (высотой 35 см). На них (перпендикулярно) с шагом 1.5 м укладываются балки поменьше. Сверху накрыто профилированным профилем (еще щели для дыма).


[22.03.2010 1:35:55]
 Следует уже уделять внимание СП 5.13130.2009 (вы так понимаю НПБ 88-2001*).
А сколько там этажей (один, два)? Ну и высота каждого этажа, если их несколько.
+ прочитайте СП5.13130.2009 п.13.3.8 (т.е. Я бы склонился к наличию на потолке линейных балок, это те которые у вас 35см округлил бы до 40см. (35см+5см), и рассматривал бы 40см.)
Но сделал бы линейные дымовые пожарные извещатели (пункт. 13.5). Оси которых проходят вдоль длины (48м) здания. Конечно, если нет там крана балки или чего-то подобного мешающего для их реализации.


[22.03.2010 6:10:02]
 Я давно отложил в сторону НПБ (но не забыл о них).
Этаж один и я то-же считаю, что лучше принять балки по 40 см. Возник спор с другим проектантом. По его расчету без учета балок (точнее с игнорированием их) получается в 2.5 раза меньше извещателей.


[22.03.2010 13:24:30]
 Беседа:
- На основе чего вы пренебрегли балками на потолке?
- Ну там есть щели сверху, через них дым пройдет.
- А где в нормах сказано пренебрегать балками, если сверху есть щели?
- Ну это ясно и дураку.
- Сделайте пожалуйста расчет (обоснуйте это им) и я приму у вас так.


[23.03.2010 5:56:21]
 Жили б рядом, я б тебе пиво поставил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 