Рабочие места в помещении с лестницей 2 типа и противопожарные нормы

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.03.2010 17:24:34]
 Добрый день!

Проектируем реконструкцию помещений под банк. Центральный вход - в вестибюль с лестницей 2 типа, соединяющей первый и второй этажи. В вестибюле планируется размещение раб.мест, на втором этаже "вокруг лестницы" - тоже.

п.4.27 СП4 и п.7.27 СНИП 21.01.97 говорят от отделении лестницы от соседних помещений и коридоров перегородками 1 типа. Но раб.места находятся в том же помещении, что и лестницы и мы не хотим их отделять, чтобы не ограничивать пространство.

Что возможно сделать в такой ситуации?


[17.03.2010 17:40:05]
 СП-4
4.27
…..Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа:
- при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;
- в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м.кв..


[17.03.2010 18:48:35]
 По высоте-проходим, а площадь этажей - гораздо больше, в 300 м.кв. укладывается только само помещение, в котором лестница расположена.


[17.03.2010 19:08:15]
 можно..в..каких то помещениях ометь одна лестницу 2 типа и одны 1 типа. Но это вроде про магазины Ф-3.1
Надо смотреть.


[17.03.2010 20:09:03]
 СП-2
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

8.1.16 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной
опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при нали-
чии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в котором
расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений
противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородка-
ми помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, хотя бы в одном из следующих случаев:
при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;
в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м.кв..

Почти тоже, что и в СП-4.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Рабочие места в помещении с лестницей 2 типа и противопожарные нормы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.