ДИП за подвесной потолок

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.03.2010 9:55:11]
 есть помещения в них подвесной потолок расстояние от потолка до подвесного 30 см нужно ли там ставить дополнительно дип и на какой пункт СП5 сослаться в случае если нужно?
Spaceman ®

[11.03.2010 9:55:37]
 Я так понял, что надо учитывать "содержимое" запотолочного пространства, т.е. считать горючую массу (табл.А2, СП5)

СП 5.13130.2009
Т а б л и ц а А.2 стр.65
11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами
при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, вы-
полненной из материалов группы горючести Г1 — Г4, а также кабе-
лей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код
пожарной опасности ПРГП1 (по [21]), в том числе при их совместной
прокладке2):
1) Под кабельными сооружениями в настоящем своде правил понимаются тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи,
двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуни-
кациями).
2) 1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими уста-
новками не оборудуются (за исключением пп. 1—3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с откры-
ваемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными
потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.


[11.03.2010 13:58:54]
 mmiillaa ® - При наличии только кабелей - считать массу, при наличии воздуховодов и трубопроводов в горючей изоляции - обязательно ставить, или АПС или ПТ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 