О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Тепловики

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.03.2010 9:16:49]
 Уважаемые, нужен срочно ответ.
Делаем апс в гараже. Датчики тепловики. Можно ли использовать обычный полевик без гофры и прочей защиты и прикреплять его прямо к потолку? Высота помещения 10-12 метров.


[01.03.2010 10:54:28]
 Т.к. на высоте 10-12 метров тепловик совершенно не работоспособен, то Вам лучше обратиться к дизайнеру, как лучше смотреться будет, так и делать. Лучше всего и без проводов...


[01.03.2010 15:41:51]
 Огнестойкий полевик нужен


[01.03.2010 17:14:42]
 Почему обязательно огнестойким:
СП5
13.15.3 Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.
13.15.7 Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки.
Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.


[01.03.2010 17:14:46]
 Почему обязательно огнестойким:
СП5
13.15.3 Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.
13.15.7 Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки.
Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.
raf4

[01.03.2010 17:27:50]
 Приятно читать. Значит время, потраченное на обсуждение "Что такое кабельная линия", не было потерянно зря. Мне даже кажется (хотя некоторые предлагают в этом случае перекреститься) что надо сделать выжимку из той ветки, убрать все лишнее и держать всегда под рукой - это не последний случай.


[01.03.2010 17:40:41]
 Не нужно никакого кабеля, все равно никакой защиты эти тепловики не дают, тем более в гараже. Даже по нормам тепловиками можно защищать помещения высотой до 9 м. Наклейте на потолок и все дела!
  Ответ пойдет СЮДА