 Доброго времени суток, уважаемые профессионалы!
Прошу оказать консультацию по некоторым вопросам категорирования помещений (категорированием занимаюсь недавно) по СП 12. Имеются смежные помещения цеха и складов (площади по 50-70 м2). В одном из помещений подвесной потолок (негорючий), стены обшиты гипсокартонном.
Вопросы:
1. При расчете пожароопасных категорий В1-В4 используется переменная Н (высота до нижнего пояса ферм перекрытия), например формуза Б.5, так вот в данном случае высота берется до капитального перекрытия или до подвесного потолка?
2. Между помещениями смонтирована перегородка из гофрированного листового металла (сталь) (по экспликации это разные помещения), влияет ли сей факт (низкая огнестойкость перегородки) на определение пожарной нагрузки в смежных помещениях и вообще на категорирование?
3. Учитывается ли гипсокартон в расчете пожарной нагрузки, ведь гипсовая основа оклеена слоем бумаги?
4. Как определяется низшая теплота сгорания вещества, если таковая не указана в справочниках (например, Баратова, Корольченко, Земского и т.д.) (конкретно в моем случае углеводород полимер полиэтилентерефталат)? Возможно ли определить низшую теплоту сгорания расчетными методами, например по формуле Менделеева, и на какую литературу ссылаться?
Заранее спасибо за внимание и помощь!
ьььь

[12.02.2010 10:29:17]
 Уважаемый RGB ®
- высоту в расчетах берите до капитального потолка (наличие подвесного можно даже рассмотреть как некоторую огнезащиту);
- наличие металлической перегородки не влияет на расчет пожарной нагрузки, а её правильность установки регламентируется нормами;
-наличием обоев на стенах можно и пренибречь;
- для расчета можно воспользоваться и формулой Менделеева, но если получаются результаты близкие к границам категорий лучше найти справочный показатель.
RGB ®

[19.02.2010 19:53:57]
 Большое спасибо за разъяснения, очень помогли! Извиняюсь за долгое молчание, был в командировке. Однако хотел уточнить по пункту 4, при расчете по формуле Менделеева, чем обосновать правильность и правомерность её применения (имеется ввиду нужно ли приводить ссылку на литературу)? И вообще, надо ли приводить лит ссылки в расчете?


[23.09.2010 13:26:44]
 При расчёте ссылки на лит. источник давать желательно, чтобы было убедительно.
Формулу Менделеева можно взять в справочнике Земского "Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений", где также приведены теплоты сгорания 12-ти тысяч веществ, а также много другой полезной информации.


[24.09.2010 13:58:22]
 Гешан, а где можно купить этот справочник или ознакомиться с ним?


[31.12.2010 18:22:13]
 
Цитата Евлантий 24.09.2010 13:58:22
Гешан, а где можно купить этот справочник или ознакомиться с ним?
--Конец цитаты------
Купить можно во ВНИИПО , ознакомиться с содержанием -на сайте В vniipo.ru
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расчет категории по СП12. Прошу помощи.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.