дымоудаление

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.11.2009 15:09:33]
 Добрый день. Подскажите пожалуйсто. При проектировании системы вытяжной противодымной вентиляции 5-ти этажного отдельностоящего общественного здания (высшее учебное заведение) мною было принято решение о прокладке участка воздуховода вышеуказанной системы с 1-го по 4-й этажи снаружи здания, по внутреннему фасаду (кирпичная оштукатуренная стена, тлщиной порядка 1,0м), имеющему оконные проемы.
Данное решение вызвано тем, что конструктивные особенности здания, являющегося памятником архитектуры, не позволяют запроектировать прокладку указанного участка воздуховода внутри здания.
Вопрос: какой предел огнестойкости должен быть у выше указанного участка воздуховода. Лично я никаких пунктов нормативных документов, регламентирующих предел огнестойкости воздуховодов, проложенных за пределами здания, не нашел. Заранее спасибо.


[10.11.2009 11:52:57]
 СП 7... 6 Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования.
6.61 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
...
Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов ... а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.

7 Противодымная вентиляция.
7.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) воздуховоды и каналы согласно 6.58, 6.60 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 — для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека;
при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;
- EI 60 — для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;
- EI 45 — для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 — в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

г) Допускается выброс продуктов горения:
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон
и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;...

Требований к пределу огнестойкости шахт для дымоудаления вне зданий нет, но ... ЕСТЬ требование к воздуховодам внутри здания.
Применяйте нормативное требование к пределу огнестойкости шахты только той части, которая примыкает к наружной стене.

А если шахта (дымоход) не примыкает к стене (не имеет общей стены), то требований к пределу огнестойкости нет, а только ... из негорючих материалов, и класса "П". (6.58, 6.60) + расстояния до горючей кровли ...







[11.11.2009 13:53:12]
 Уважаемый чтец, спасибо за грамотный ответ. Со всем вышеперечисленным полностью согласен. Одновременно с этим я направил в адрес ГУ МЧС России по г.Москве аналогичный запрос. В скором времени получю от них официальный ответ, однако из разговора с предсавителем нормативного отдела ГУ МЧС России по г.Москве, получил предварительный ответ, что п.6.61 относится к разделу общеобменнной вентиляции и, что если в разделе противодымная вентиляция не регламентирован предел огнестойксоти участка воздуховода вытяжной противодымной вентиляции, проходящий снаружи здания (по улице), то необходимо разрабатывать специальное техническое условие (СТУ), которое в свою очередь необходимо утверждать на коммиссия.
Хотелось бы также уточнить у Вас, на каком расстоянии необходимо проложить воздуховод по наружней стене, чтобы он (воздуховод) не примыкал к стене? Достаточно-ли будет расстояние, ну например 1 или 2 сантиметра? Заранее благодарен.


[11.11.2009 15:30:43]
 1 или 2 см это уже не принципиально, главное, что вне помещения...
А про СТУ это с перепугу, потому, как не разобрались, разберутся, и успокоются, больше требовать от других этого не будут.
п. 6.61 это не 7 раздел.


[12.11.2009 12:48:43]
 Уважаемый чтец. Спасибо за ответ. Помогите пожалуйста еще в одном моменте касающегося АУПС. Согласно п.5. ст.83. ФЗ-123 от 22.06.2008г. АУПС должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей,...
Каким образом можно проконтролировать неисправность световых, звуковых и речевых оповещателей как во время подачи сигналов (при пожаре), так и в состоянии покоя?
Может быть Вы сталкивались с оборудованием системы оповещения, которое может выдавать сигналы о неисправности?
Заранее спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: дымоудаление      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.