Интенсивность орошения и суммарный расход воды

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.10.2009 13:00:36]
 Скажите пожалуйста,как правильней будет сделать расчтеи суммарного расхода воды в спринкл. системе? Ориентируясь на формулу "S x интенсивность" или исходя из фактического расхода каждого оросителя?


[07.10.2009 15:20:25]
 гоха, это уже обсуждалось на форуме несколько раз. Поищи


[07.10.2009 18:02:25]
 На пальцах - так: фактическая интенсивность орошения х нормированная площадь для расчёта расхода х время работы АУПТ. Так как дьявол прячется в деталях, то находим фактическое количество оросителей на нормированной площади, умножаем на их водоотдачу и время работы АУПТ. Далее сравниваем две цифры. Это про суммарный запас воды на АУПТ. Ну а производительность насосов (если в ней вопрос) лежит на той же полке.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Интенсивность орошения и суммарный расход воды      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.