Загазованость в паркинге

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.09.2009 19:18:25]
 Наше компанией Нужно сделать сигнализацию о загазованности в паркинге жилого дома. Подскажите в каких нормах есть данные по размещению оборудования и в принципе на чем это строить??
заранее спасибо


[30.09.2009 21:11:13]
 СНиП 21-02-99 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
6.13 В автостоянках закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персонала.

МГСН 5.01-01 СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей".
ОНТП 01-91 /Росавтотранс/ "Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта".
"Нормы и правила планировки и застройки центральной части и исторических зон г. Москвы".

РД-3112199-98 /Минтранс России/ "Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном (сжатом) природном газе".
8.3.9. Сигналы о достижении опасного уровня концентрации газа от системы автоматического контроля должны поступать в помещения, где осуществляется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (диспетчерская, контрольно-пропускной пункт, помещение охраны и т.п.).
Световая сигнализация, кроме того, должна устанавливаться с наружной стороны входов служебных помещений, упомянутых выше.
8.3.10. Включение аварийной вентиляции следует предусматривать от приборов, сигнализирующих об опасной концентрации газа в воздухе в помещении, дублированных ручным пуском. Одновременно с этим должно обеспечиваться отключение других приемников электрической энергии в помещении, а так же приточной вентиляции рассматриваемого и смежных с ним помещений.
.....

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 