Пожарники помогите!!!

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Renato ®

[01.09.2009 14:53:57]
 Ситуация: производим реконструкцию кровли 5-ти этажного офисного здания, на существующую кровлю устанавливаем изоляцию. На кровле (без чердачная) установлены блоки сплит систем. Заказчик перемещает сплит системы и намерен провес провода под слоем изоляции, в гравийно обсыпке.
Вопрос: возможно ли таким образом провести провод?
Смотрел в СНиПах и ПУЭ, там такой ситуации не расписывается. Подскажите на какие документы ссылаться, и если такой вариант возможен, то при каких условиях


[01.09.2009 15:35:09]
 прокладка возможна, необходимо предусмотреть механическую защиту - прокладка в трубах. По эксплуатируемой кровли до агрегата если агрегат высотой более 2 метров необходимо предусмотреть трубу до 2 метров а далее не регламентировано...


[01.09.2009 15:39:47]
 А на что сослаться, чтобы не быть голословным?
interes ®

[01.09.2009 15:47:06]
 может это подойдет:
3.52. Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блоками) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм. В местах пересечения трубных трасс защитный слой бетонного раствора между трубами не требуется. При этом глубина заложения верхнего ряда должна соответствовать приведенным выше требованиям. Если при пересечении труб невозможно обеспечить необходимую глубину заложения труб, следует предусмотреть их защиту от механических повреждений путем установки металлических гильз, кожухов или иных средств в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.
3.53. Выполнение защиты от механических повреждений в местах пересечения проложенных в полу электропроводок в пластмассовых трубах с трассами внутрицехового транспорта при слое бетона 100 мм и более не требуется. Выход пластмассовых труб из фундаментов, подливок-полов и других строительных конструкций должен быть выполнен отрезками или коленами поливинилхлоридных труб, а при возможности механических повреждений - отрезками из тонкостенных стальных труб.
3.54. При выходе поливинилхлоридных труб на стены в местах возможного механического повреждения их следует защищать стальными конструкциями на высоту до 1,5 м или выполнять выход из стены отрезками тонкостенных стальных труб.

СНИП 3.05.06
Renato ®

[01.09.2009 15:48:37]
 Спасибо большое


[01.09.2009 16:41:01]
 ПУЭ п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть ЗАЩИЩЕНЫ по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
Renato ®

[01.09.2009 16:44:02]
 Суть в том, что согласно ПУЭ электрические провода не могут прокладываться по кровле, а мы планируем их вести в кровле.


[01.09.2009 16:55:42]
 согласно ПУЭ п. 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).

От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:

При горизонтальной прокладке:

под балконом, крыльцом, а также над крышей

промышленного здания ............................................... 2,5

под окном ...................................................................... 0,5

под балконом ................................................................ 1,0

под окном (от подоконника) ........................................ 1,0

При вертикальной прокладке до окна ............................. 0,75

То же, но до балкона ......................................................... 1,0

От земли ............................................................................. 2,75

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.

Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.


Как раз суть в том что Вы изолированные кабели защитите трубой (по п. 2.3.15 "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть ЗАЩИЩЕНЫ по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле..")и не попадете под влияние п. 2.1.79 ПУЭ.


[01.09.2009 16:57:24]
 Извиняюсь описка в последнем обзаце читать пункт 2.1.75 взамен 2.1.79.


[07.09.2009 8:04:15]
 Спасибо всем большое!!! Вопрос исчерпан))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Пожарники помогите!!!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.