Тех.регламент и ПУЭ ?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.06.2009 8:48:56]
 Заказчик определил категорию производственного помещения по ВПиПО- Б, и класс взрывоопасной зоны в нем - 2. Все строго по тех.регламенту и СП 12.13130.2009.
Но выбор электрооборудования для АУПС и способы прокладки кабелей я все равно должен определять по ПУЭ. А ведь в ПУЭ такого класса взрывопасной зоны нет.
И что делать? Как подбирать оборудование? Подскажите!!!
koren

[16.06.2009 13:21:31]
 Ситуация аналогична-только категория В,по ПУЭ помещения не нормируются. В смете заложены оповещатели-световые и звуковые-во взрывозащищенном исполнении.Помещение- гаражный бокс.


[16.06.2009 15:07:35]
 koren
Если ваш гаражный бокс по ПУЭ не классифицируется (что странно ??!!), то и не парьтесь. Значит вас главы 7.3 и 7.4 не касаются. Тогда непонятно, как в проекте оказались взрывозащищаенные оповещатели? Вопрос к проектировщику.
А мне что-то никто не отвечает. Я что - фигню спросил ???
koren

[16.06.2009 17:37:36]
 ПЕРЕЧЕНЬ
категорий помещений и сооружений автотранспортных и
авторемонтных предприятий по взрывопожарной и
пожарной опасности и классов взрывоопасных и
пожароопасных зон по правилам
устройства электроустановок

Р 3107938-0301-89


Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе-
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности-В
Класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ-Не нормируется-При условии выполнения следующих требований к электроустановкам...

А по поводу Вашего вопроса похоже так...сам поздно сообразил-выбор электрооборудования производится согласно классификации зон по ПУЭ-здесь нет категории А,Б,В и прочее,а есть своя классификация. Вам (технологам)необходимо помещения классифицировать еще и по ПУЭ-
В-1,1а и прочее. И уже согласно этого и выбирать оборудование. И Ваше помещение , например, будет:
Склад лакокрасочных материалов (ЛКМ)-АВ1- пример из тех же Р...Так и напишут на дверях.

koren

[16.06.2009 17:38:36]
 Имел ввиду А-В1
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 