Выбор системы пожаротушения в складе стеллажного хранения

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Alex 71 ®

[19.05.2009 12:47:54]
 Добрый день.
В складе ,высотой в нижней точке двускатной крыши 8.25 м,общей площадью 2600 метров, планируем установку стеллажей высотой 7.2 метра.Будет 7 ярусов хранения.Хранить будем метизы в бумажных упаковках на евро паллетах,монтажную пену,краску в аэрозольных баллонах.
Какую систему пожаротушения ставить оптимально по соотношению ценакачество применительно к нашим условиям?
Прошу подсказать на какие вопросы следует обратить внимание при составлении заказа на тендер по изготовлению и установке"под ключь" с дальнейшим обслуживанием этой системы.


[21.05.2009 18:29:55]
 Тушение водяное. Варианты:
- с использованием внутристеллажных оросителей по Рекомендациям ВНИИПО 1987 года (используется редко);
- с использованием оросителей ESFR без внутристеллажных спринклеров (требует дополнительного согласования с ДНД);
- с использованием оросителей Аква-Гефест с коэффициентом производительности 0,13 в соответствии с Техническими условиями, согласованными с ДНД МЧС России (дополнительного согласования не требуется).
По соотношению цена-качество последний вариант предпочтительнее.
При его выборе необходимо дополнительная установка в помещении склада дымовых пожарных извещателей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Выбор системы пожаротушения в складе стеллажного хранения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.