Оповещение в жилых зданиях выше 10 этажей

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Paul62 ®

[17.02.2009 23:47:37]
 Уважаемые форумчане! НПБ 104-03 в таблице 2 ничего не говорит о секционных жилых домах высотой выше 10 этажей.
Но приложение 1 к таблице смутно намекает на 3 категорию оповещения! В стадии П, переданной заказчиком, значится 2-я
категория оповещения. Пожалуйста, проясните ситуацию, можно ли следовать стадии П?
alex_0911 ®

[18.02.2009 0:17:44]
 Здесь ошибка
http://0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=npb...

У меня и например здесь (http://fireman.ru/bd/nd.htm)
В таблице 2 для жилых зданий секционного типа указано:
до 10 эт - не требуется
от 10 эт. до 25 эт. - 1 типа.


[18.02.2009 0:45:54]
 alex_0911

Большое спасибо, вопрос закрыт, действительно,
на сайте 0-1 пропала одна строчка.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-