Необходимость пп дверей в высотном здании

dalexeus 21.02.2024 15:20 3 / 269 начальник отдела 21.02.2024 18:11    
 * *Здравствуйте. В п.9 табл. 6.1 СП 477 указано, что предел огнестойкости перегородок, отделяющие квартиры от коридоров - EI 30. При этом в п. 6.3 СП 477 указано, что двери проемов в конструкциях с нормируемыми в таблице 6.1 пределами огнестойкости (за и =>=И видимо с пределом огнестойкости EI 15...= Видимо так было задумано, но ставят EI30. =В требовании к перегородкам, отделяющие апартаменты от коридоров, 
    

Как понимать требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 ?

ВотТакойНик 21.02.2024 14:27 43 / 1291 Comfire 03.04.2024 10:13    
 * *Здравствуйте, уважаемые коллеги! Последнее предложение п. 4.3.5 СП 1. гласит: "В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограж =>"поручни на высоте 1.2 метра некомфортны ими не пользуются если есть возможность." Нормы не требуют такой высоты установки поручней. Не придум 
    

Противопожарные экраны на открытых лестницах п. 8.6.4 СП 1.13130

Gun 21.02.2024 8:16 2 / 298 Gun 22.02.2024 6:24    
 * *Допускается ли пересечение п/п открытой лестницы экрана технологическим трубопроводом с ГЖ (ГГ) с соответствующей заделкой или экран пересекать нельзя? =>Спасибо. Ув. начальник отдела ®. Тоже так думаю. Возможно ВНИИПО это укажет когда-нибудь в СП 4.13130.2013. 
    

Дымоудаление из кухни

dalexeus 16.02.2024 15:39 2 / 400 OlegD 19.02.2024 10:42    
 * *Здравствуйте. В соответствии с п. 7.2 "е" СП7, из производственного помещения категорий А-В3 требуется удаление продуктов горения. В прошлой версии СП 4 было указано, что кухни можно не категорировать. Сейчас указано только, что кухни можно не =>==но обычно кухни категории В4 получаются== с учетом продуктовой нагрузки? 
    

п. 7.13 СП 7.13130 и Порошковое АПТ

Gun 14.02.2024 17:21 31 / 726 начальник отдела 17.02.2024 13:17    
 * *Ув. специалисты прошу Вас пояснить (может у кого есть разъяснения ВНИИПО). Требуется ли при порошковом пожаротушении (локально по объему) после пожара удалять газы и дым из нижней зоны помещения? Пояснить смысл данного требования к АППТ. =>ГОСТ Р 58382-2019 3.1 переносной пожарный дымосос: Вид пожарно-технического вооружения, представляющий собой переносное устройство противодымной вентиляци 
    

Научное сопровождение согласования СТУ

IgorSvin 12.02.2024 21:18 10 / 648 Jamal 15.02.2024 12:29    
 * *Что за зверь такой?) Конторы разработчики СТУ настойчиво убеждают, что оно очень нужно. Непонятно как заказчику обосновать, что ему надо и на это сопровождение раскошелиться. =>начальник отдела ® пробовали)))) сказали в рамках приказа 710 нет такого процедуры))) а где-ьл наоборот хотят предварительно вникнуть в объект, чтобы адекв 
    

Отделение встройки от стоянки

dalexeus 09.02.2024 11:18 5 / 264 OlegD 09.02.2024 12:52    
 * *Здравствуйте. Здание паркинга имеет офисные помещения, находящиеся во вставке. Паркинг и вставки разделены пп перегородкой 1-го типа. В соответствии с п. 5.11 СП 506, для встроенных или пристроенных стоянок, сообщение с общественной частью следует преду =>Почему не понятно? Случай 1 есть АБ здание спроектированное как АБ здание и вы к нему хотите пристроить паркинг на котором машины газуют, капают маслами то 
    

Таблица 21 ФЗ-123 Пределы огнестойкости к покрытию здания

Gun 09.02.2024 10:02 4 / 371 Gun 09.02.2024 13:34    
 * *Добрый день. Интересует следующий вопрос, к какой графе таблицы 21 ФЗ-123 отнести ж/б покрытие одноэтажного без чердачного кирпичного здания. Сборное Ж/б покрытие опирается несущие кирпичные стены и служит для защиты не только от атмосферных осадков, но =>Ув. начальник отдела ® "Вы все-таки пообщайтесь с конструкторами, м.б. покрытие все-таки не является несущим элементом здания и достаточно RE15"  
    

Наружное тушение высотного дома.

dalexeus 08.02.2024 14:02 4 / 349 начальник отдела 09.02.2024 11:05    
 * *Здравствуйте. Если жилой дом меньше 75 м, но имеет больше чем 25 этажей, то предусматривается разработка СТУ. Если жилой дом больше 75 м, то в соответствии с СП 477 на высотные здания, указано: "7.5.1 Наружное противопожарное водоснабжение следует =>Не вступившее в действие изм.№ 1 к СП 8 нельзя применять для оценки соответствия требованиям ТР. 
    

практическая задачка для любителей инспекторской деятельности

ибо 07.02.2024 16:24 65 / 2189 южный 02.04.2024 15:04    
 * *Далее представлена реальная ситуация, которую можно оценить как "задачка" для тренировки навыков инспекторской деятельности. Да, здесь много буковок, поэтому осилить текст и вникнуть суть может только заинтересованный надзорщик (любящий свое дел =>странные у вас какие-то отношения с арендатором - почему официальный представитель арендатора не имеет права зайти в свои собственные помещения - хотя бы п 
    

Отсутствие СПДВ в коридорах смежных с общественными помещениями

dalexeus 05.02.2024 16:46 1 / 279 Рустам74 07.02.2024 12:00    
 * *Здравствуйте. В соответствии с п. 7.3 СП 7 требования пункта 7.2 не распространяются на коридоры (за исключением указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 7.2) без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих =>dalexeus® Думаю что нет. Логика - если нет постоянных рабочих мест, то люди там бывают совсем редко и недолго и их можно не особо защищать. А если общес 
    

образцы регламентов технического обслуживания

AHTOXA125rus 05.02.2024 4:38 10 / 693 OlegD 09.02.2024 11:34    
 * *Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти образцы регламентов технического обслуживания, о которых говорится в п.54 и п.124 ППР в РФ? =>Чистим, мойка от жировых или пылевых отложений, удовольствие ниже среднего. 
    

Нестандартный пожарный шкаф

ek1000 04.02.2024 14:46 11 / 485 южный 06.02.2024 18:04    
 * *Здравствуйте! Прошу совета, что можно сделать в такой ситуации. Имеем 12-этажный точечный дом 1970 года постройки. Пожарный водопровод выполнен по нормам того времени - на лестничных клетках и расположен сразу за дверью на лестницу (видно на картинке). h =>была уже тема про самодельные шкафы [ссылка] там вроде все подробно решили 
    

Противопожарная стена между пожарными отсеками категорий А

sanndima 02.02.2024 16:09 2 / 289 sanndima 03.02.2024 11:33    
 * *Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу помочь разобраться с пунктом СП 2.13130 "5.4.9 Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения с учетом требований пунктов 5.3.2 и 5.3.5 настояще =>Спасибо. За ответ 
    

Общая насосная для подземной стоянки и жилой части

dalexeus 02.02.2024 10:20 5 / 307 начальник отдела 02.02.2024 15:40    
 * *Здравствуйте. В п. 6.1.4 СП 113.13330.2016 указано: "6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков". В СП 113.13330.2023 данный пункт отсутствует. Допу =>=А разве п. 6.1.4 СП 113.13330.2016 входил в перечень к 123-ФЗ?= Вроде нет. =Разве вопрос был про стадию проектирования?= СП 113.13330.2023, на который  
    

Датчик дыма на лестничной клетке и дым от сигарет

kuspupekni 30.01.2024 13:39 11 / 522 Рустам74 31.01.2024 9:52    
 * *Многоквартирный дом без пожарной сигнализации. У себя в квартире установил датчики дыма. Но ведь пожар может начаться и в других квартирах и тогда датчики сработают только тогда, когда дым с лестничной клетки проникнет в квартиру. Есть мысль снаружи ус =>Gun® "ложная сработка к вандализму" Это да, выключить не так просто, а верещит как резанный, поэтому вандализм естественный. Gun® "корот 
    

Избыточны ли в данной ситуации самоспасатели?

kuspupekni 29.01.2024 9:52 22 / 738 OlegD 29.01.2024 17:30    
 * *Здравствуйте. Стандартная панельная девятиэтажка. Девятый этаж. Квартира - распашонка (окна на две стороны дом). Лоджия, ЖБ-простенком, отделена от лоджии квартиры соседнего подъезда. Какие меры повышения пожаробезопасности приняты: На кухне и в =>kuspupekni ® учтите что провода идут по каналам в плитах и через них запросто может распространяться дым от соседей снизу, также и по вентиляции могут л 
    

Расход ВПВ для офисов, встроенных в жилой дом

dalexeus 26.01.2024 11:04 3 / 265 начальник отдела 26.01.2024 13:48    
 * *Здравствуйте. Если для дома требуется расход 2х2,5 л/с для ВПВ, то такой же расход требуется и для офисных помещений, находящихся на 1-м этаже (не выделено в отдельный отсек)? =>См. п.7.5.4 СП 477 
    

Вывод сигнала положения створок клапанов ОЗК и КДУ на АРМ Winmag plus

xorn 25.01.2024 10:28 11 / 648 ИнтегриС 11.02.2024 11:39    
 * *Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кому приходилось выводить сигнал положения створки клапанов ОЗК и КДУ на АРМ Winmag Plus? Как осуществляется программирование на Винмаге контроль состояния клапанов ОЗК или КДУ? У меня на данный момент на Винм =>Когда вы активируете управляющую группу она меняет цвет и символику (в зависимости от фантазии и желания установщика). Соответственно, если самый простой с 
    

Размеры таблиц по нормам

Dimma 23.01.2024 22:04 12 / 480 Dimma 24.01.2024 14:32    
 * *1. Сейчас обновляю свои шаблоны 2. Размеры таблицы "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" считаю правильным, а размеры таблицы "Условно-графические обозначения" у меня разняться, когда чертил на формате А3 один размер, а ког =>ifbbpro ®, и заключительняа запись, у "Болида" тоже не по ГОСТу УГО-блоки в DWG-файле? (текстовая запись, которая находится внутри блока, потом 
    

Оповещатель световой уличное исполнение

Вечный_студент 23.01.2024 11:19 1 / 273 asol611 23.01.2024 11:55    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Необходимо разместить оповещатель "Порошок не входи" на улице. Подскажите подходящую модель =>Подбирайте по следующи параметрам: - степень защиты не ниже IP54; - категория размещения - У1 или УХЛ1; - диапазон рабочих температур - в соответствии с 
    

Радиус завала проезда с точки зрения пожарной безопасности

Gun 19.01.2024 15:53 4 / 446 Gun 23.01.2024 8:33    
 * *Добрый день. Согласно, СП 4.13130.2013 должна быть обеспечена безопасность движения пожарной техники по проездам (пожарным). Исходя из нормативной документации одним из условием обеспечения безопасности движения в зависимости от высоты здания, где происхо =>Спасибо ув. начальник отдела ® "с Ройтманом не поспоришь" 
    

Требования к воздуховодам пневмопочты

Лёха_З 16.01.2024 10:24 51 / 835 Comfire 30.01.2024 13:07    
 * *Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите, в каком НД можно найти требования по обеспечению предела огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций полимерными трубопроводами пневмопочты. В здании имеется пневмопочта, трубопроводы которой =>Можно уже не читать Приказ Ростехнадзора № 96 от 11.03.2013, он отменен больше трех лет назад. 
    

п. 4.2.16 СП 1.13130

Gun 15.01.2024 8:39 0 / 279    
 * *Добрый день. Прошу сориентировать п. 4.2.16 СП 1.13130 как правильно замерять 1-й этаж здания площадь менее 300 м2, количество человек - 22. С этажа требуется выполнить 2 эвакуационных выхода. Предусмотрены следующие объемы эвакуации: основной эвакуа =>  
    

Отнесение здания к МФЗ

dalexeus 13.01.2024 10:30 1 / 379 Jamal 17.01.2024 16:01    
 * *Здравствуйте. В здании культурного центра (со зрительным залом) предусмотрено устройство тренажерного зала. В соответствии с п. 1.1 СП 456, при комбинации зрительного зала и спортивно-тренировочного учреждения с помещениями без трибун для зрителей, здан =>а зачем так горячится то? МФЗ ведь тогда минимум два связанных отсека. Может реально подогнать под определенный функционал со вспомогательными помещениями 
    

Тушение пожара

Petr865 11.01.2024 23:02 3 / 489 гешан 12.01.2024 10:29    
 * *Чем тушат алюминий? =>указывалось, что следует применять "Порошки (при спокойной подаче на горящую поверхность)".=Comfire ® Подробнее об этом в ж. "Пожарное дело 
    

Расчёт категории электропомещения

Vitamin1982 10.01.2024 15:17 143 / 2567 Volk_ 04.02.2024 14:13    
 * *Добрый день! Имеется электропомещение площадью около 500 м2. В помещении имеются различные напольные металлические запираемые шкафы с установленным в них различного рода оборудованием. Кабеля заведены через кабельный полуэтаж и поэтому в данном помещении =>*Как и проверкой ( если в3) оставить в3 ( те не завышать до в2) 
    

Эвакуационный выход из двухуровневого гостиничного номера

ssb33 10.01.2024 15:06 13 / 865 Асашай 08.05.2024 11:37    
 * *Уважаемые форумчане, возможно кто то подскажет каким образом должен быть устроен эвакуационный выход из помещений (не одного без перегородок, а например нескольких спален) 2-го этажа двухуровневого гостиничного номера? На практике первый и второй этажи та =>п. 6.2.12 СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования» внутренние лестницы номеров должны соответствовать требованиям СП 54.13330. Лес 
    

Требования пункта 71 правил противопожарного режима в РФ

VSp 10.01.2024 14:20 8 / 516 VSp 11.01.2024 7:06    
 * *Коллеги, всем добрый день (вечер). пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации - "Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, со =>южный ® "нужно решение общего собрания о передаче права собственности государству или муниципалитету если не хотите за него отвечать". Согласен, 
    

Противопожарная дверь требования к шильдику

Sam Marino 10.01.2024 13:26 18 / 774 опб 12.01.2024 10:39    
 * *В каком нормативном документе прописано и указано на наличие шильды на противопожарной двери? =>Сами подивились немало. После этого была проверка ГПН, но вопросов не последовало, т.к сертификат и паспорт были в наличии. 