| | | Все ники заняты | 22.05.2022 0:00 | 20 / 2409 | Владимир 227 | 28.05.2022 12:51 | |
| * * | Новый СП6 нам говорит, что в адресно-аналоговых системах пожарной сигнализации, выполненных по топологии "кольцо" с изоляторами, применение кабелей FR необязательно. Тем временем, в ГОСТ Р 31565-2012 , например, для зданий с массовым пребыванием |
=> | Ув. Сергей
>>>>Понял, что применять неогнестойкий кабель можно.>>>>
Вот и применяйте.
>>>А применять его без ОКЛ д | |
 |  |
 |
| | | radiopribor | 27.05.2022 11:31 | 1 / 1057 | ifbbpro | 27.05.2022 11:33 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста какие документы (сертификаты, декларации) на оборудование нужно будет предъявить инспектору ГПН при сдаче установки АУГПТ с ГОТВ ФК-5-1-12. |
=> | А зачем Вы вообще что-то "сдаете" "инспектору ГПН"? | |
 |  |
 |
| | | nachfin src | 27.05.2022 11:22 | 0 / 1003 | | |
| * * | Коллеги окажите помощь, нужен приказ МЧС № 537 от 26.09.2011 "Об организации орг.штатной работы в МЧС России" |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 26.05.2022 12:34 | 2 / 1044 | Tir82 | 26.05.2022 18:48 | |
| * * | Имеется одноэтажное здание с электросиловым оборудованием (строительный объем более 150000 м3), с административно-бытовой пристройкой (диспетчерская с кухней) объемом не более 50 м3.
Согласно п.1.4 СП10 – для части здания с электросиловым оборудов |
=> | в пункте 7.11 прописаны случаи, когда можно количество ПК-с, расход диктующего ПК-с принимать по таблице 7.1 или 7.2 в зависимости от назначения, площади и | |
 |  |
 |
| | | Katya_ek | 24.05.2022 19:25 | 3 / 1883 | Dimma | 25.05.2022 13:15 | |
| * * | Добрый день, подскажите, пожалуйста, вступил в силу новый гост по планам эвакуации, можно ли план эвакуации распечатывать на плоттере на бумаге, а потом ламинировать в ручную фотолюминисцентной плёнкой? |
=> | Многие так делают, читал на самой страничке организаци изготовливающий такого типа плана эвакуации. Возможно даже видео, где работники в фиорменной одежде. | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 25.05.2022 11:16 | 1 / 1332 | asol611 | 25.05.2022 11:29 | |
| * * | Коллеги, Добрый день!
Существует ли какой-то документально оформленный порядок, по которому эксперт обязан оформлять свои замечания, в том числе и на ответы проектной организации.
Проходим экспертизу ПД в госэкспертизе региональной.
Эксперт выдал з |
=> | Тут только с экспертом разговаривать надо, иначе не поймёшь, что он хочет. Если на контакт не идёт, надо к главному эксперту обращаться, который курирует в | |
 |  |
 |
| | | nodbrothers | 23.05.2022 21:51 | 1 / 1413 | Асашай | 23.05.2022 23:26 | |
| * * | Доброго времени суток!
Столкнулся с следующей проблемой:
Проектируем водозабор технической воды. Для размещения кабельных конструкций (без инженерного оборудования) задумали сделать подземный технический этаж (высотой от пола до выступающих частей 1, |
=> | посмотрите разд. 6.5 СП 4.13130.2013, там может чего найдете... | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 23.05.2022 16:57 | 1 / 995 | Comfire | 23.05.2022 18:51 | |
| * * | Доброго дня всем.
Вопрос назрел.
Допустим есть общее производственное здание (цех) - одно большое помещение, внутри которого предусматриваются блок-модули.
Если рассматривать эти блок-модули как отдельные здания, в готовом заводском исполнении с АПС, |
=> | Это не будут здания. Может встройка? Я бы еще проверил на соответствие п.16л ППР РФ.
Для отнесения цеха к категории Д её придется пересчитать, с учетом | |
 |  |
 |
| | | Avensis777 | 23.05.2022 11:29 | 3 / 1070 | ifbbpro | 23.05.2022 11:53 | |
| * * | При приемке газового пожаротушения (проект от 2020 года, монтаж был закончен в 2022, приемка тоже назначена на мая 2022).
При приемке, а также испытаниях системы ссылаются на какой ГОСТ? 59636-2021??? или по нему работают только по проектам выпущенным |
=> | Именно так. Приемка по 123-ФЗ (в отличие от приемки по 384-ФЗ) происходит так, что при проектировании неизвестно, по каким именно документам она будет прои | |
 |  |
 |
| | | Timroys89 | 23.05.2022 10:01 | 2 / 1054 | Comfire | 23.05.2022 10:19 | |
| * * | Добрый день!
Вопрос касательно оснанащения автоматическим пожаротушением больницы. Вновь строящаяся больница, общей площадью 9тыс кв м, высота 22 м. К какому пункту СП 486 относить? А то там по моему некое противоречие есть, п.9.1 утверждает что здани |
=> | Тушение придется проектировать, в объеме требований СП 158.13330.2014 | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 26.01.2022 15:09 | 23 / 2198 | ifbbpro | 20.05.2022 13:59 | |
| * * | коллеги, а для чего вообще делать ФЭС, когда есть АО на объекте и можно ли обосновать его отсутствие, если он вообще методикой не учитывается?
[Ув Jamal В теме сообщения следует указывать сам вопрос. Правила здесь [ссылка] |
=> | >к активныи или пассивным способам п/п защиты это не относится по ГОСТу.
И где такое указано? Знаки точно такие же, что и в СОУЭ. Отличаются только т | |
 |  |
 |
| | | Bismark | 19.05.2022 14:27 | 2 / 1252 | Bismark | 19.05.2022 15:06 | |
| * *
 | Добрый день!
С выходом СП506 появилась неопределенность в возможности устройства неизолированной рампы в надземном закрытом паркинге высотой более одного этажа.
Ранее в СП4 п.6.11.16 допускалось устраивать неизолированные рампы если суммарная пло |
=> | Спасибо за ответ! | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 19.05.2022 6:56 | 4 / 1568 | вот незадача | 19.05.2022 14:20 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, требуется ли оснащать огнетушителями чердачное помещение 3-х этажной школы? |
=> | Хотя лучше перебдить чем недобдить, и цена вопроса не критичная... | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 08.06.2021 16:15 | 3 / 1968 | Евген1432 | 19.05.2022 12:02 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане!
Хотелось бы обсудить требовании п. 4.2.12 СП 1.13130.2020г. в части размещения технического этажа в нижней части здания (тех.подполье). Когда тех.этаж состоит из блока (части) технических помещений с оборудовани |
=> | вопрос 1: ну, судя по пункту 4.2.12 "расстояние между эвакуационными выходами из технических этажей и пространств должно быть не более 100 м", зн | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 16.05.2022 20:57 | 3 / 1720 | Брандмауэр-СБ | 17.05.2022 17:01 | |
| * * | Коллеги, недавно снова "всплыл" многострадальный ГОСТ Р 57974-2017 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования.
После прочтения этого твор |
=> | ТО по ГОСТам 59638, 59339 включает в себя комплексные испытания.
Проверка работоспособности по ГОСТ Р 57974-2017 это то-же самое, за исключением того, что | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 24.03.2022 14:59 | 25 / 8183 | балалайкин | 17.05.2022 10:17 | |
| * * | Коллеги, а куда делись расстояния от жилых зданий до открытых парковок?
[Ув. Jamal. В теме сообщения следует указывать САМ вопрос, а не к чему он относится = Админ ] |
=> | Спасибо за дискуссию. очень обнадеживает все-таки инфо о внесении изм в СП4 и якобы с обозначенными расстояниями до паркомест. А то эти недоговоренности и | |
 |  |
 |
| | | Ольхон80 | 16.05.2022 11:20 | 1 / 1511 | Eugen-19 | 16.05.2022 16:49 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Поделитесь опытом. Необходима ли сейчас экспертиза проекта АПС СОУЭ если да то кто ее проводит.
Интересны проекты:
- на монтаж на действующем объекте.
- новое строительство или кап.ремонт. |
=> | Нет, экспертиза проекта АПС и СОУЭ в обязательном порядке законодательством РФ не предусмотрена. Нормативного понятия "проект" не существует. Обя | |
 |  |
 |
| | | Да уж | 13.05.2022 7:49 | 8 / 1511 | Comfire | 14.05.2022 7:40 | |
| * * | Оборудование огнетушителями производственных помещений школы
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался. В здании школы есть несколько производственных и складских помещений категории В2-4. Согласно ППР в РФ для общественных зданий достаточно ОП-4 |
=> | 4.1.28. Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно.
4.1.29. При наличии рядом нескольких небольш | |
 |  |
 |
| | | kark4nd | 13.05.2022 18:20 | 2 / 1545 | Лист 01 | 13.05.2022 23:30 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги, имея высшее образование по пожарной безопасности и обязан ли пройти ПТМ или нет? |
=> | Получать, а не проходить, прошу прощения, но смысл, думаю, ясен. | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 13.05.2022 12:41 | 0 / 1078 | | |
| * * | коллеги, каково ваше мнение по данному вопросу:
5м насколько корректно требование отступа 5м от встроенно-пристроенного входного тамбура с пандусом при условии, что от наружных стен самого здания это расстояние выдерживается? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 13.05.2022 11:27 | 1 / 1415 | Jamal | 13.05.2022 11:45 | |
| * * | Здравствуйте.
Давным давно по одному из бюджетных объектов получали замечание об исключении огнетушителей из проектной документации (как следствие из сметной), т.к. они должны приобретаться расставляться на этапе эксплуатации. История утеряна.
Есть ли |
=> | некоторые эксперты это притягивают к разделу "организационно
-техничес4ких мероприятий". было один раз | |
 |  |
 |
| | | Александр | 12.05.2022 22:35 | 0 / 1000 | | |
| * * | Добрый вечер. На объекте присутствуют кабельные полуэтажи и кабельные туннели, где смонтирована система апс и водяное пожаротушение. Нужно ли дополнительно устанавливать в этих помещениях ящики с песком? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ar2d2a2a | 12.05.2022 17:23 | 1 / 1274 | ifbbpro | 12.05.2022 18:23 | |
| * * | Коллеги кто ведает чем установлены требования?
"""объект - некапитальное строение""
""
1) торговые киоски, киоски для приготовления пищи малых размеров (2х2). - обязательно ли АПС СОУЭ? Чем регламентировано?
2) фудтр |
=> | СП 486 предъявляет требования не только к зданиям и сооружениям, но и к помещениям в любых объектах. Поэтому сигнализацию выбираете по требованиям к помеще | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 11.05.2022 12:46 | 3 / 1133 | Jamal | 12.05.2022 11:41 | |
| * *
 | коллеги помогите решить геометрическую задачу! как посчитать диагональ помещения неправильной формы? например в "Т"-образной формы или еще круче? |
=> | благодарю | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 04.05.2022 14:45 | 12 / 1711 | Jamal | 11.05.2022 12:43 | |
| * * | уважаемые коллеги, всех приветствую. требуется ваше мнение.
проектируется студ.общежитие. в подвале по ТЗ проектировщики хотят разместить складские помещения под жилыми комнатами студентов.
в соответствии с п.5.1.4 СП4 в подвалах не допускается размещат |
=> | ув. Comfire ® так и хотим поступить | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 28.02.2022 9:52 | 2 / 1913 | asol611 | 11.05.2022 12:23 | |
| * *
 | Подскажите пожалуйста где брать обозначение рабочей среды для плана эвакуации по п.5.3.1 ГОСТ 34428-2018 |
=> | В зависимости от того, в каких условиях окружающей среды будет находится ваш план эвакуации, такую рабочую среду и принимайте. | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 11.05.2022 7:49 | 1 / 1178 | вот незадача | 11.05.2022 7:57 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть категории производства(не по пожарной опасности) по таб. № 2 СНиП II-90-81 "Производственные здания пром. предприятий"?
Заранее спасибо! |
=> | Пардон. Просмотрел, таб. 1 того же СНиПа. Извиняюсь за беспокойство. | |
 |  |
 |
| | | ДОЗ2 | 02.05.2022 22:41 | 45 / 3222 | Comfire | 06.05.2022 20:02 | |
| * * | Здравствуйте.При проверке здания 2 ст.огнестойкости в чердачном помещении в качестве утеплитиля были обнаружены опилки.Будет ли это являтся нарушением требований пожарной безопасности?
[В теме сообщения следует указывать сам вопрос. Дублирование во |
=> | Помимо шлака и золы в составе таких отходов также есть недожог. Недожог – это частицы несгоревшего угля или топлива.
Классификатор отходов по ссылке, та | |
 |  |
 |
| | | Михаил | 05.05.2022 15:06 | 1 / 1730 | Viss | 06.05.2022 13:03 | |
| * * | Здравствуйте! Вопрос состоит в следующем: подрядной монтажной организацией по Договору на монтаж, были выполнены работы по дооснащению действующей системы АПС (тепловыми, ручными извещателями, соответственно и кабелем без проведения скрытых работ), какой |
=> | Ориентируйтесь на И1.13-07 (через 6.3.1.3 СП76), ну и как общее представление [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 27.04.2022 13:45 | 12 / 1600 | Асашай | 05.05.2022 19:24 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Кто нибудь сталкивался с двойным фасадом?
По факту это выглядит так. Телый контур, потом расстояния около метра (в котором предусмотрены технологические мостки для мытья окон и тд) и холодное остекление. Объем данной |
=> | рассматривайте это как навесную светопрозрачную фасадную систему и никаких СТУ не надо | |
 |  |