О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ПКУ С2000 М теряет половину приборов RS485 шина

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.08.2021 15:24:47]
 Добрый день уважаемые коллеги, возникла вот какая проблемма
Дано: МКД 16 этажей 5 подъездов ПКУ С2000 М установлен в 1-м подъезде, на каждые 2 этажа установленны Сигнал 20П и СП1 РИП установлен 1 на каждые 6 этажей т.е на каждые 3 пары приборов. интерморда прокинута шиной проводом 0,5 FRLSом
Проблема заключается в том, что через грубо почти через год безперебойной работы отвалилось 2 подъезда 4-й и 5-й, поставили ПИ результат тотже. Приборы то находятся то теряются. Проверил все приборы по RS все прикручено не перепутанно контакты протянуты, поиск приборов через упрог тоже дает сбои.
Подскажите кто что знает.


[03.08.2021 15:34:14]
 Кабель перебит.


[03.08.2021 16:11:40]
 нет кабель весь целый


[03.08.2021 16:12:35]
 с разных участков в разные стороны приборы ноходятся без проблем


[03.08.2021 17:22:45]
 в мою бытность монтажником, практически всегда на многоподъездных многоэтажках была такая проблема

лечилось установкой ПИ на каждом ответвлении (подьезде) и резисторов согласно инструкции
вот как тут например
https://bolid.ru/projects/iso-orion/...

и да, все так обычно и происходило, сдача и полгода - год работает все как часы, а потом видать надоедает ))


[03.08.2021 20:06:55]
 На качество связи влияют множество факторов. Соответствие ТД (общий GND, терминаторы, экран (при необходимости), отсутствие ответвлений и т.д.) увеличивают качество связи. Внешние факторы (помехи, старение соединений и самого кабеля) снижают. Также нужно отметить скорость опроса - чем выше, тем выше требования.

У Вас вполне может быть что-то неожиданное. Например, в процессе эксплуатации электрики переключили часть РИПов на разноименные фазы. Или на RS кабеле повреждена изоляция и периодически коротит между собой или на землю. Или установлено новое сильнопомехующее оборудование.

Тут по фото неисправность не опознать (хотя лучше бы указать статистику подробнее как часто и надолго теряется связь), надо брать мультиметр и каждую возможную причину проверять. Или по совету Ув.kazakru ® наставить ПИ побольше, но если с физикой проблем нет.


[03.08.2021 21:46:38]
 Один из блоков может укладывать RS485. Как вариант пробовать отключать мыльницы одну за другой по очереди.
Был случай, что и вовсе из-за неисправных ДИП-34А рушился RS485.


[03.08.2021 23:48:46]
 Действительно, не факт что дело в физике.
Например, описание прошивки 2.13 С2000-КДЛ:
Исправлена ошибка, приводящая к перезапуску "С2000-КДЛ" при работе с сетевыми контроллерами ("С2000М", АРМ "Орион про" и т.д.). Данная ошибка проявляется при использовании по адресу 100 адресного устройства "Выход" (например, "С2000-СП2 исп.02");


[04.08.2021 0:00:15]
 Я бы искал так-
Раз теряются в конце линии, а до этого работало, значит косяк между подъездами.
Откидываем рабочую половину. Начинаем упрогом сканировать. Если приборы не теряются-перекладывать линию после. Если теряются - делим пополам. Диагностика на 2-3дня максимум.


[04.08.2021 11:00:34]
 При небольшом кол-ве приборов RS485 работает и без объединения "минусов" источников питания, но со временем приборы начинают теряться. Попробуйте объединить "минусы", если этого не сделано.


[04.08.2021 11:06:25]
 1. проверьте терминаторы, не стоят ли перемычки где не надо. они могут отсечь часть линии.
2. топология точно "шина", веток/колец нет? у меня один раз ветка 15 метров роняла другую ветку, а один раз кто-то из монтажников умудрился закольцевать пару метров кабеля около приборов, уронил всю линию.


[05.08.2021 10:44:15]
 У нас на нескольких объектах С2000-КПБ (точно не помню какой версии, что там 2.хх) сажал линию


[05.08.2021 13:27:40]
 Веток нет колец тоже. Походу пьессы будем ставить 2-й пульт


[25.10.2021 5:02:14]
 Третий провод для RS485 бросили?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПКУ С2000 М теряет половину приборов RS485 шина      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-