СП 486. АУП в домах-интернатах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2021 9:33:35]
 Здравствуйте. Наше учреждение является детским домом-интернатов в котором проживают дети инвалиды. СП 486 пункт 7 табл.1 предписывает необходимость устройства АУП в зданиях не зависимо от площади, а пункт 42 табл.3 - СПС на чердаках. В связи с этим вопросы:
1.Требуется ли устройство АУП, если здание 1962 года постройки без проведения работ, указанных в пункте 1.1 СП 486 (проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, изменении функционального назначения, а также при техническом перевооружении)?
2.В случае проведения частичного капитального ремонта (1-2 этажи), наступает ли обязанность устройства АУП во всем здании?
3.Требуется ли устройство СПС на чердаке (пункт 42 табл.3), при отсутствии оснований, указанных в пункте 1.1 СП 486 (проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, изменении функционального назначения, а также при техническом перевооружении)?


[05.04.2021 10:53:37]
 Добрый день!
Ответы кроется в ФЗ 123 ст.4 ч.4

В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП 486. АУП в домах-интернатах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.