 Подскажите есть ли проблемы при кольцевании воздушной АУПТ. Читал на форуме, что при заполнении системы водой система трубопроводов очень трясется. Так ли это?


[01.04.2021 12:59:48]
 Тряска связана с тем,что вода к точке расхода по разным ветвям сухотрубного кольца при заполнении во многих случаях поступает не одновременно.Т.е. втечение какого-то времени с одной стороны поступает вода, с другой-воздух.И пока весь воздух не выйдет будет трясти.


[01.04.2021 13:02:55]
 Стоит делать тупиковой? В моем случае кольцевая сеть была большой по объему, пришлось разделить на две секции, при этом от кольцевания отказались сделали тупик и увеличили диаметры.


[02.04.2021 9:57:43]
 В иностранных нормах есть требования, что в воздушных системах во всех частях разводки должно обеспечиваться одностороннее направление потока, что исключает кольцо.
Я так понимаю при кольце спрогнозировать время выпуска воздуха и время заполнения водой существенно сложнее.


[02.04.2021 12:52:52]
 DSeaman ®[02.04.2021 9:57:43]
"В иностранных нормах есть требования..."
В каких-то иностранных нормах(точно не помню) это есть, в каких-то нет.Действительно,время полного выпуска воздуха при кольцевом сухотрубе сложнее рассчитать.

Alex44111 ®[01.04.2021 13:02:55] в любом случае,время начала устойчивой подачи воды на орошение не должно превышать 180с.

Негативное влияние тряски при заполнении может быть снижено путём уменьшения расстояния между креплениями труб,а также путём крепления питающих труб не к перекрытиям, а к стенам.
Та же проблема может возникнуть и для сухотрубных систем ВПВ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кольцевая воздушная АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.