СП 486 и защита запотолочного пространства

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.03.2021 10:05:55]
 Уважаемые коллеги!
Как уже многие заметили, в отличие от «легендарного» пункта 11 табл.А2 СП5, новый пункт 10 табл.2 СП486 кардинально преобразился и, на первый взгляд, стал достаточно ясным.
Однако страсть авторов к избыточной лаконичности, на мой взгляд, опять не позволила избежать некоторых логических заковырок.

Предположим, есть некое помещение со следующими признаками:
- Не входит в перечень, приведенный в примечании 4) к пунктам 10.1, 10.2.
- Объем горючей массы изоляции кабелей более 7 л/м.
- Изоляция трубопроводов/воздуховодов может есть, а может нет, группа горючести любая.

Получается, согласно примечанию 4) данное помещение не оборудуется АУП.
При этом, согласно п.10.3 оно не оборудуется также и СПС.
Нонсенс?

Что думаете? Что хотели сказать авторы?
Похоже, требуется лингвоанализ примечания 4)...


[26.03.2021 13:35:18]
 Не оборудуется, значит и не надо. Пусть электрику перекладывают, чтобы попадала в пределы 1,5-7 литров/м


[26.03.2021 15:13:57]
 А зачем электрику перекладывать?


[26.03.2021 15:22:23]
 Ну если объем превышает 7л/метр, значит часть надо бросить через соседнее помещение, тогда можно будет АПС ставить в двух помещениях, где объем горючей массы окажется менее 7 л/метр. Математика.
И таблица начнет действовать и примечание сойдется


[26.03.2021 15:31:57]
 Я не понимаю, что Вы хотите сказать.
Но понимаю, что Вы вопрос не прочитали.


[29.03.2021 19:21:23]
 
Коллеги, прошу высказаться по теме.
Думаю, вопрос пожаротушения за подвесным потолком достаточно важен, чтобы уделить ему немного времени.
  Дискусия закрыта