Ф5.1 12.300мм

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.09.2020 9:34:08]
 Здравствуйте
Здание по производству и складированию профлиста. 20х50м.
Высота в коньке 12.300. Фермы высотой 2м, под фермами кран-балка сразу.
Хотел ставить ИДПЛ, но увидел что высота 12.300. Если верхний ярус ИДПЛ непроблема, то второй ярус ставить негде - под фермами "ходит" кран-балка.

Применить извещатели пламени для защиты помещения, установив их ниже уровня кран-балки на отм. 6000?


[12.09.2020 16:35:25]
 Ставьте аспирационные извещатели.


[12.09.2020 17:28:38]
 закачику уже считали коммерческое на лучевиках (до того, как заметили,что высота 12.300) , даже на ИПДА (спецавтоматика) получится существенно дороже.
Тепловой линейный на такой высоте не имеет толку + на такой площади уматаешься кабелем... + ребра плит, нужно на тросе было бы делать..

не нравится что перекрытие остается без защиты ибо пламени буду ставить ниже кран-балки, но в принципе выше кран-балки нагрузки пожарной нет никакой - светильники все на высоте +4000 (кран балка +7000, низ ферм +9000))


[12.09.2020 22:05:10]
 у спектрона нашел письмо интересное, может кому пригодится

https://spectron-ops.ru/sites/defaul...


[14.09.2020 8:59:06]
 Попробуйте категорию помещения посчитать, вдруг на В4 выйдете? Пожнагрузка явно распределенная по всей площади, высота от пожнагрузки до перекрытия тоже приличная, вполне возможно что при проверке не придется повышать В4 до В3.
Тогда и АУПС не потребуется, только СОУЭ с ручным оповещением


[14.09.2020 10:42:14]
 там профлистделают, 4 станка стоит, которые гнут жезело. И большая часть помещения - под хранение готового профлиста на деревянных поддонах. Нагрузка , по сути, только эти деревянные поддоны.

Категорию уже считали технологи. Категория "Г" получилась "удачно"....
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ф5.1 12.300мм      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.