Модульная установка пожаротушения ТРВ в воздухоопорном ангаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.08.2020 11:08:39]
 По СТУ требуется оборудовать АУПТ ТРВ в воздухоопорном спортивном манеже 36х66 м. Здание в разрезе полукруглой формы, высота в верхней точке - 15 м. Не нашел ни одного модуля или насадка ТРВ, рассчитанного на такую высоту установки, максимум 9 м.
Есть ли вообще техническая возможность построить такую (именно модульную) систему?на каком оборудовании? Заказчик не хочет прибегать к пожарным роботам, насосным и т.п.


[26.08.2020 13:28:19]
 Добрый день. Даже слабо представляется как в здании без перекрытия это сделать. Вопрос а что есть аналоги СТУ согласованные с ДНД без роботизированных УПТ? Т.е. без лафетов?


[26.08.2020 13:40:12]
 По СТУ допускается выбор между ТРВ и роботизированными стволами на 10 л/с. Заказчик утверждает, что крепить можно прямо на воздухоопорное покрытие на какой-то специальной сварке, мол, вентиляция у них так держится.


[26.08.2020 14:21:34]
 А может проще СТУ вообще без всей этой приблуды согласовать? Не думали про такой вариант?


[26.08.2020 14:50:04]
 СТУ уже согласовано в Москве, объект в Ульяновске. Мы обслуживающая организация, нас ставят перед фактом.


[27.08.2020 12:09:33]
 На воздухоопорное перекрытие приварить подвесы, а на подвесах вниз опустить модули с ТРВ до допустимой высоты. :)))
У нас было здание, в котором в одном месте подвесной потолок Армстронг, за которым ШЕСТЬ метров пустоты - на эту высоту свесили подвесы вниз до уровня Армстронга.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Модульная установка пожаротушения ТРВ в воздухоопорном ангаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.