Высота установки кнопки огнезащитного клапана

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.08.2020 15:02:57]
 Здравствуйте ув. форумчане.Подскажите, на какой высоте необходимо устанавливать кнопки огнезащитных клапанов?


[19.08.2020 15:22:11]
 Посмотрите новый СП 60 и перечень 687 к ФЗ-384, в нем, вроде бы, уже не требуется местное управление клапанами


[19.08.2020 15:28:27]
 Не требуется, но и не запрещатеся. Лучше ставить прям рядом с прибором управления клапаном.


[19.08.2020 17:38:52]
 У меня кнопки указаны в проекте, но указания на высоту установки нет. Тех. Надзор требует установку с указание норм.


[20.08.2020 5:02:33]
 Напишите технадзору, что высота установки кнопки не нормируется. Если нормируется, то они же и скажут какими нормами.


[20.08.2020 8:54:22]
 Alex_Crazy ® [19.08.2020 15:28:27]
Не требуется, но и не запрещатеся. Лучше ставить прям рядом с прибором управления клапаном.

Т.е. предлагаете на объекте "лепить" все, что не запрещено?
Мое мнение - если какой-то "известный" пункт убрали из норм, значит на то была какая-то веская причина. Если на каком-то объекте сотни-тысячи клапанов, то это еще и экономически не целесообразно (материалы+работы)
А насчет высоты их установки, даже раньше мнения разнились. Кто-то требовал на 1,5м как ипр, а кто-то непосредственно возле клапана


[20.08.2020 10:46:20]
 Объект-детский садик. Дети на высоте 1.5 м не начнут ли на кнопки нажимать? Если я не ошибаюсь то по Пуэ розетки и выключатели устанавливаются на 1.8м, а ручники на 1.5 -но они со стеклом.


[20.08.2020 11:35:49]
 madbess ®, ручные пожарные ивзещатели в лбом случае устанавливают на 1,56 м, в независимости объекта.


[20.08.2020 13:36:48]
 Я ручники уже установил на 1,55м.Вопрос по кнопкам.


[20.08.2020 13:36:53]
 Я ручники уже установил на 1,55м.Вопрос по кнопкам.


[20.08.2020 13:53:36]
 madbess®

Высота и место установки не нормируются, а в Кабельном журнале кабель на них не заложен - значит в полном соответствии с нормами и проектом нужно ставить "В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ" от точки подключения - рядом с прибором.


[20.08.2020 14:13:21]
 Рустам74. Спасибо, все понял.


[20.08.2020 23:09:31]
 "Мое мнение - если какой-то "известный" пункт убрали из норм, значит на то была какая-то веская причина."

Этот пункт убрали по той причине, что эта кнопка не участвует в противопожарном алгоритме. Но преимущество этой кнопки в том, что она удобна при обслуживании при проверке системы. Те, кто заботится от удобстве дальнейшей эксплуатации - те ставят кнопку. Те, кто хочет подешевле, убирают ее. Если бы эта кнопка могла навредить, тогда бы на приборах не было бы клемм для ее подключения


[21.08.2020 4:46:12]
 Xen On ®
>>>Т.е. предлагаете на объекте "лепить" все, что не запрещено?

В данном конкретном случае кнопки указаны в проекте, поэтому не "лепить" все, что не запрещено, а производить монтаж согласно проекту.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Высота установки кнопки огнезащитного клапана      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.