Заземление последовательных отрезков металлорукава

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.07.2020 17:09:30]
 Добрый день,
Что-то по заземлению металлорукава уже обсуждалось, но решения я так и не увидел.
Объект не мой, поэтому почему так сделано не знаю.
Имеется шлейф извещателей, проложен в металлорукаве. Извещатели взрывозащищенные Дымфикс(8шт), сам шлейф - искробезопасная цепь(помещение взрывоопасное).
Фактически отрезки металлорукава между извещателями просто заведены в штуцера извещателей и все.
В проекте никаких указаний по заземлению чего-либо нет вообще.
Заказчик попросил заземлить отрезки металлорукава между извещателями.
Вопрос как это сделать грамотно?
Можно ли установить на концы металлорукава(перед извещателями) хомуты и соединить их перемычками?

Спасибо.


[07.07.2020 7:51:55]
 Есть специальные хомуты заземления у промрукав к примеру и у ДКС


[07.07.2020 9:30:37]
 Ув. Мариец, хомуты это понятно. Вопрос немного в другом.
Допустимо ли перемычками соединить отрезки металлорукава между извещателями? т.е. последовательно соединять отрезки металлорукава? непрерывность цепи будет обеспечена?


[28.08.2020 15:13:47]
 Добрый день. Вам необходимо вести шину заземления вдоль металлорукава и каждый участок заземлить на отдельный болт на шине.


[30.08.2020 21:55:13]
 Во взрывоопасных зонах разве можно прокладывать кабели в металлорукаве??


[01.09.2020 17:38:07]
 конечно можно


[01.09.2020 20:13:11]
 Взрывозащита - искробезопасная цепь, можно и без металлорукава.


[02.09.2020 9:33:38]
 Применение негерметичных металлорукавов во взрывоопасных зонах всех классов не допускается - требование из советской инструкции, как Вы думаете почему оно возникло?

И вообще, выше 2-х метров нет требований защищать кабель от механических повреждений.

Металлорукаву и оконечной арматуре для него необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом.
Видимо то же требование необходимо выполнить при любом способе заземления.


[02.09.2020 11:30:36]
 j_flack® "Применение негерметичных металлорукавов во взрывоопасных зонах всех классов не допускается - требование из советской инструкции"

Сейчас в п.10.1.7 Свода правил СП 423.1325800.2018 допускается применение негерметичного металлорукава для искробезопасных цепей в заглублённых частях зданий.
А в каком документе был запрет?


[02.09.2020 11:47:27]
 ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон.
..при подключении электродвигателей :)


[02.09.2020 11:58:26]
 в п.10.1.7 Свода правил СП 423.1325800.2018 не увидел разделения на герметичный и негерметичный металлорукава.
в п.10.1.3 Прокладка кабелей в трубах допускается лишь в исключительных случаях.


[02.09.2020 12:25:23]
 j_flack® "..при подключении электродвигателей :)"

Зато цепи управления взрывобезопасных мостовых кранов по п.12-14 наоборот, рекомендуют класть в Р3-Ц-Х. :)

j_flack® "в п.10.1.7 Свода правил СП 423.1325800.2018 не увидел разделения на герметичный и негерметичный металлорукава."
Именно. В других пунктах отдельно оговорено, что металлорукав брать герметичный, а в п. 10.1.7 - любой.


[02.09.2020 13:16:15]
 "Именно. В других пунктах отдельно оговорено, что металлорукав брать герметичный, а в п. 10.1.7 - любой."

Тогда, Ваше утверждение противоречит, например, п.10.1.13 СП 423.1325800.2018


[02.09.2020 14:07:12]
 j_flack®

п.10.1.13 относится к ПЫЛЕВЫМ взрывоопасным зонам. В них запрещены кабельные конструкции, внутри которых может накапливаться пыль. Получается, что в них требования в чём-то даже более жёсткие, чем даже в зоне класса "0".


[02.09.2020 14:09:08]
 "чем даже в зоне класса "0"."

Погорячился, читать "чем даже в зоне класса "2а"."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Заземление последовательных отрезков металлорукава      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.