ИПР на территории ЛПК (лесоперерабатывающего комплекса)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.04.2020 18:44:54]
 Всем привет! Давно здесь не был
Но тут попалась очень сложная задачка (скорее нерешаемая)
Пожинспекция с одной стороны и Прокуратура с другой требуют устранить нарушения на территории ЛПК - установить ИПР и сирены.
Территория хаотической застройки 70-х годов. Склады леса от КПП на расстоянии 2-3 км. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Чуть попозже опишу проблемы. Пока СП4 и СП114


[03.04.2020 18:57:19]
 Вот нашел свои вопросы к МЧС
"Столкнулся с невыполнимыми требованиями при проектировании АПС и СОУЭ на территории лесоперерабатывающего предприятия в соответствии с СП 114.13130 глава 11 и СП 4.13130 пп. 6.8.30/6.8.31/6.8.33
Вначале 4 коротких вопроса:
1. ИПРы устанавливать вокруг площадки складирования (800х100м) или достаточно вдоль с одной стороны?
2. Оповещение делать всей территории или только мест складирования лесоматериалов?
3. Обязательно громкоговорящая распорядительно-поисковая связь или достаточно звукового оповещения?
4. ОКЛ на улице требуется?
Теперь неразрешимые вопросы. Как выполнить указанные требования, если:
1. Предприятие застраивалось в 70-е годы хаотично на большой территории и довольно плотно – котельная, галереи, наземные транспортеры, бревнотаски и тп.
2. Тянуть шлейфы по воздуху не получится – много автомобильных проездов, кабели должны быть гибкими (огнестойкие?) и т.д.
3. Рыть траншеи тоже не получается – те же дороги, подкрановые пути, да ещё есть подземные транспортеры по доставке опилок с улицы в цеха производства ДСП, водосточные канавы, водоемы для ливневых вод, не все подземные кабельные коммуникации, канализация и водоснабжение известны и/или точно указаны на старых Генпланах и тд.
4. Применение радиосистем невозможно из-за расстояния – приборы устанавливаются на КПП, а ИПРы на другом конце территории. Ретрансляторы ставить негде (посередине 2 жб цеха без окон, огромных, запыленных, да ещё вибрация). Естественное освещение – фонари на крышах.
То же самое с сиренами – где их лепить – те же проблемы.
Кроме того, у нас бывает много снега зимой – при снегоуборке машины стойки с ИПРами и сиренами могут просто сбить – чистить вручную – бригаду надо содержать.


[04.04.2020 10:55:28]
 Бесплатно сделаем расчет стоимости , сделаю дешево проект, все сделаем согласно ГОСТ и правил безопасности, когда у вас будет томик на руках с проработанной пожарной безопасностью, вы любой суд выиграете, и никто к вам не прицепится


[04.04.2020 12:10:13]
 Ув. Vector ® так это обычный ***, пытающийся саморекламироваться.
Если от Денис(проекты) ® вместо общих слов не будет хоть какойто детальной инфомации в данной ветке, то Денис уйдет в жесткий бан на сайте.
Vector

[04.04.2020 19:41:16]
 Жаль! По этой теме нет специалистов или она никого не интересует
Денис(проекты) ®

[05.04.2020 17:14:39]
 Я занимаюсь Пожарной Безопасностью, озвученное Vector.

Чувак сказал, у меня есть проблема, я заявил о себе, что я сделал не так?



[Вы все сделали не так. 1) Вы даже не поняли с кем вы разговариваете.
И понесли рекламную пургу на порядок более опытному коллеге.

2) Автор ветки просил консультацию по конкретным вопросам, а не предлагал сделать работу за него. Такие "заявления о себе" без запроса о помощи идут в бан вместе автором как нарушающие правила сайта.

3) Вам дали шанс представить себя,свою квалификацию. Например ответить хотя бы на один вопрос заданный автором в начале ветки. Как бы вы решали перечисленные проблемы. Но вы опять понесли рекламную пургу. "Ну тут расчеты-документы делать надо" - спасибо, капитан очевидность.

Так что да, вы вероятно улетите в бан. Здесь другие, неизвестные вам правила поведения. = Админ]
Vector

[05.04.2020 23:04:03]
 Мне на хрен не нужны расчеты - сам сделаю

Тем более вы не знаете уровень шума в месте складирования и в нд не найдете

Так что censored [прощайте]


[06.04.2020 7:55:11]
 Vector, все это делается на радио оборудование. ИПР, Оповещатели и др. Напишите, если вопрос еще актуальный.


[07.04.2020 23:14:08]
 Интересная тема :) Никому ничего не нужно, но кучу постов написали :).
Все решатся очень просто, если решать конечно.
Vector

[16.04.2020 12:21:52]
 К сожалению на радиообоорудовании (я думал) не пойдет
По закону эти частоты выделены для радиоигрушек (10 мВт)
Дальность в прямой видимости не более 300 м без помех
Есть ПИТЕРСКИЙ стрелец (25 мВт) Дальность не более 1км
Реально все дальности в 2 раза меньше
Территория 1х3 км


[16.04.2020 14:39:02]
 ***К сожалению на радиообоорудовании (я думал) не пойдет
Пойдет, и еще как. Я на самых простых передатчиках, накрывал радиосетью площадь н.п. примерно 4*4 км, без направленных антенн.
Приемная антенна установлена на крыше двухэтажного здания. Один только нюанс, нет контроля канала. Можно конечно по два передатчика поставить, как-бы для дублирование, хотя конечно это лажа.


[16.04.2020 14:51:37]
 Vector ®[03.04.2020 18:57:19]
Надо определиться со взрывоопасными зонами, помещениями где можно установить ПКПП и др оборудование, точки подключения питания приборов. Определить прямую видимость между объектами без металлоконструкций. И вообще существующие системы на базе какого оборудования и инженерных сетей выполнено. Как проложены сети управления технологическим процессом. Рассмотреть возможность применения точек доступа WIFI. Если ВОЛС и т.д.


[16.04.2020 17:47:45]
 Vector [16.04.2020 12:21:52]: не путайте частоту и мощность. тот же болидовский РПИ на прямой видимости бьет на 600 метров по инструкции, и вполне работает ретранслятором, так что при любой застройке самое простое - антенну поднять на высоту застройки и добавить ретрансляторов. и да, в цехе вполне можно найти не особо засраный угол, или вообще термошкаф повесить, а антенну выкинуть на крышу.
если взять невод-5, у него с аш-433 вроде как три км на прямой видимости. если направленную взять, будет больше, да и застройка не лес, может и сходу пробить без прямой видимости. главное - в условиях застройки сигнал не сильно изменится при изменении погодных условий. с неводом и проще, промышленный модем, пашет при запыленности. нет пожарного сертификата вроде, но тут уж чо надо, работать или соответствовать.
и да, копать все равно придется) не помню наружных ручников с радиоканалом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИПР на территории ЛПК (лесоперерабатывающего комплекса)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.