Защита венткороба.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.05.2019 17:22:14]
 Добрый день. Делаю проект системы охранной сигнализации и столкнулся с такой проблемой. У меня есть венткороб сечением 800х800, который выходит на улицу из взрывоопасного помещения класса "В-I". Такой проём надо защищать.
Если бы это было обычное помещение, то можно было бы поставить решетку и обвить её проводом. А как быть тут? Никто не сталкивался с подобным?


[20.05.2019 22:29:13]
 ***Если бы это было обычное помещение, то можно было бы поставить решетку и обвить её проводом.
А что не дает это сделать во взрывоопасном помещении?


[21.05.2019 10:54:23]
 Смущает то, что это взрывоопасное помещение, и для его защиты мы должны применять только взрывозащищённое оборудование.
В обычном случае можно было бы применить обычный провод НВМ сечением 0.12-0.2, который мы включили бы в шлейф. А тут шлейф искробезопасный и я не знаю, как на это посмотрит экспертиза.


[21.05.2019 11:47:19]
 ***мы должны применять только взрывозащищённое оборудование.
Провод, это самый взрывобезопасный извещатель который существует в природе.
Так как не имеет никаких элементов и контактов.


[21.05.2019 11:51:19]
 >Провод, это самый взрывобезопасный извещатель который существует в природе. Так как не имеет никаких элементов и контактов.

Его в процессе нормальной работы рвут.


[21.05.2019 11:59:12]
 <Его в процессе нормальной работы рвут>
Вот и я о том. И это всё во взрывоопасной зоне.


[21.05.2019 11:59:12]
 <Его в процессе нормальной работы рвут>
Вот и я о том. И это всё во взрывоопасной зоне.


[21.05.2019 12:14:05]
 ***Его в процессе нормальной работы рвут.
Так и по извещателю можно кувалдой, что от его взрывабезопасности останется :)?
Делайте решетку из трубок и запускайте провод внутрь. Сразу 3-х зайцев убьете. И механическая защищенность, и скрытность защиты, и взрыво вобезопасность.


[21.05.2019 12:18:20]
 И еще гроши сэкономите.


[21.05.2019 12:28:10]
 >Так и по извещателю можно кувалдой, что от его взрывабезопасности останется :)?<
С таким подходом зачем вообще про взрывозащиту думать? Можно ставить везде обычные извещатели и не заморачиваться. Еще и дешевле выйдет.
Кувалдой по извещателю - это не штатный режим работы. А вот то, что провод на решетке рвут - это штатный.


[21.05.2019 12:31:12]
 ***А вот то, что провод на решетке рвут - это штатный.
Ну раз штатный, запускайте его внутрь. Дешево и сердито.


[21.05.2019 12:37:01]
 СП 423 п.7.19 "к искробезопасным цепям могут относиться обычные переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п., если:... их изоляция не менее трехкратного значения номинального напряжения искробезопасной цепи, но не менее 500 В."

Порвали - никакой изоляции нет. Явно нельзя.


[21.05.2019 12:37:28]
 >Ну раз штатный, запускайте его внутрь. Дешево и сердито.<
Какая разница, где его будут рвать: снаружи или внутри решетки.
Меня заботит то, что его будут рвать во взрывоопасной зоне.


[21.05.2019 12:58:58]
 ***Меня заботит то, что его будут рвать во взрывоопасной зоне.
У вас-же искробезопасная цепь?


[21.05.2019 13:30:06]
 Искробезопасная. И я догадываюсь, что вы хотите сказать о том, что барьер отработает и искры не будет. Но, все таки, меня это смущает и как на это посмотрит экспертиза.
Потому и задал тут вопрос, в надежде на то, что кто-то уже сталкивался с подобным.


[21.05.2019 13:31:56]
 ***С таким подходом зачем вообще про взрывозащиту думать?
Нормальный, житейский подход. В жизни еще не такое бывает.
***Кувалдой по извещателю - это не штатный режим работы.
Еще какой штатный. На один объект пролезли воры. Сигнализация была автономная-сработала. Чтобы вывести ее из строя они стали молодками громить все оборудование. Украли меньше, чем причинили убытка.
Пришлось менять приборы, датчики.


[21.05.2019 13:51:30]
 """чтобы вывести ее из строя они стали молодками громить все оборудование"""
вот молодки визжали, наверное


[21.05.2019 13:53:12]
 ***Но, все таки, меня это смущает и как на это посмотрит экспертиза.
Конечно, эксперты привыкли к типовым ситуациям. Ставьте тогда взрывозащищенный объемник в короб.


[21.05.2019 13:54:06]
 ***вот молодки визжал
Ладно, не умничай. Ошибся со слепу.


[21.05.2019 13:59:49]
 а это не тебе писалось
так что сам помолчи


[21.05.2019 14:04:29]
 ***а это не тебе писалось
Не грубите, молодой человек... А кому, если мой пост цитировался?


[21.05.2019 14:06:38]
 вот. сообразишь - тогда будешь учить вежливости. Начни с себя сначала только. Потом обращайся


[21.05.2019 14:11:58]
 ***Потом обращайся
НЕ ХАМИ САЛАБОН, иди законы лучше учи. А не отирайся среди электриков.


[21.05.2019 14:58:47]
 "Ребята! Давайте жить дружно!"


[21.05.2019 17:25:35]
 ОК, прошу прощения! Погорячился.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита венткороба.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.