Взаимодействие АУПТ с СОУЭ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.04.2015 11:34:00]
 Здравствуйте, всем! Помогите разобраться со спринклерной установкой пожаротушения.
Требование СП5:
12.1. Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротушения
12.1.1. Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
...
к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости)
Каким образом осуществляется оповещение людей при пожаре, если включение СОУЭ не обязательно, а при необходимости?
Или получается тепловой замок под потолком нагревается до 57 градусов - срабатывает, далее включается пожаротушение, люди "видя как пошла вода" бегут к выходу, попутно нажимают ИПР?
Должно быть ли включение СОУЭ автоматически?


[03.04.2015 11:50:09]
 Меня может и поправят, но пуск систем противопожарной защиты (ДУ, СОУЭ) должен осуществляться автоматически и от ВПТ по сигналу о пуске насоса+сработке КСК или СПЖ на спринклерной секции.
А вот зачем туда воткнули


[03.04.2015 11:50:59]
 Меня может и поправят, но пуск систем противопожарной защиты (ДУ, СОУЭ) должен осуществляться автоматически и от ВПТ по сигналу о пуске насоса+сработке КСК или СПЖ на спринклерной секции.
А вот зачем туда воткнули "при необходимости" - вопрос к разработчикам норм.

Как-то так.
Евгений

[03.04.2015 12:07:20]
 Добрый день.
Попробуйте покопаться на сайте avtoritet.net
Или сразу пройти по ссылкам:
http://avtoritet.net/library/article...
http://avtoritet.net/library/article...
http://www.algoritm.org/arch/arch.ph...


[03.04.2015 12:11:26]
 Вариант трактовки "при необходимости" - здание может быть и не оборудовано АУПС (только АУПТ) - в этом случае и возникает необходимость запуска СОУЭ от АУПТ.


[03.04.2015 12:12:46]
 Temnij22 ®

У вас ИПР к чему подключены? к АПС? или это УДП СОУЭ?


[03.04.2015 15:32:58]
 ИПР подключены к СОУЭ


[03.04.2015 16:50:47]
 А что у Вас за объект?


[03.04.2015 17:16:31]
 Торговый центр


[03.04.2015 17:59:33]
 Тогда у вас не ИПР должен быть, а УДП. В вашем случае СОУЭ в автоматическом режиме должно включаться автоматически от системы тушения (как раз от случай когда "необходимо"), и в ручном режиме от УДП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Взаимодействие АУПТ с СОУЭ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.