| | | Sege | 31.03.2015 18:06 | 6 / 1053 | Sege | 02.04.2015 9:57 | |
| * * | Раньше было письмо УГПН насчет возможности размещения С2000-КДЛ, Сигнал-20П, С2000-4 вне поста охраны
[ссылка]
Но сейчас ссылка не действует. На сайте не найти.
Кто может скинуть это письм |
=> | В том самом письме значатся С2000-4, Сигнал-20П и С2000-КДЛ. Всё можно что не имеет органов внешнего управления
| |
 |  |
 |
| | | Проект17 | 31.03.2015 19:11 | 1 / 764 | absent | 31.03.2015 22:35 | |
| * * | Уважаемые коллеги, - помогите разобраться с вопросом. Проектируем многоквартирные жилые дома, в качестве утеплителя в наружных стенах используем утеплитель ПСБ-С.
Однако согласно постановления правительства №1521 "Об утверждении перечня нац |
=> | Чем не устраивают типовые решения, принимаемые по серии 2.030.02.01. в.1 "Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией"? | |
 |  |
 |
| | | baza151 | 31.03.2015 13:37 | 0 / 601 | | |
| * * | Приветствую участников и посетителей сайта. Прошу по возможности поделится информацией о том, есть ли на сегодняшний день (март 2015 г.), какие либо нормативы и рекомендации по РФ о применении пассивной огнезащиты в условиях углеводородного горения ? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Br | 27.03.2015 20:19 | 7 / 2324 | СергейКо | 30.03.2015 16:15 | |
| * * | Перенес вопрос из ветки про Адмирал.
На подобных объектах (торговых центрах) при вызове пожарной охраны может лучше сразу звонить и в полицию? Я к чему это клоню, ведь люди начали лезть за товаром обратно в здание, не исключено, что оцепление здания поли |
=> | "На подобных объектах (торговых центрах) при вызове пожарной охраны может лучше сразу звонить и в полицию?" (с)
Есть такой номер, 112 называет | |
 |  |
 |
| | | ? | 30.03.2015 12:44 | 2 / 634 | остатки ГПН | 30.03.2015 13:02 | |
| * * | Коллеги, подскажите как все таки провести проверку правильно, не нарушив закон? Ситуация следующая: имеется объект защиты, у которого есть собственник. На следующий год его нужно внести в план плановых проверок по ч.6.1 фз 69, но заведомо знаю, что здание |
=> | Ув. ? ®, выписку из ЕГРП закажите - она ответит Вам на все вопросы. | |
 |  |
 |
| | | gweenblade | 27.03.2015 18:28 | 3 / 671 | _АТРИУМ_ | 30.03.2015 11:32 | |
| * * | Ребята!
Требуется описать мероприятия обеспечивающие безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара (в проекте по МПБ)
Объект - общественное здание (типа управление пожарной службой) с пристроенным гаражом.
Ни разу для гражданки |
=> | "И где вообще можно информацию покопать?"
раздел 7 СП 4 | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 26.03.2015 16:23 | 4 / 503 | dizel2012 | 27.03.2015 0:33 | |
| * * | Пришли просто чертежи на двухэтажный ангар со скатной крыши (на самом деле может быть и один этаж) на которой нужно разработать проект на ПС, НО согласно СП5, п. 1.3:
1.3 Настоящий свод правил НЕ распространяется на проектирование автоматических устано |
=> | СП32.13330.2012
10.4.1. На объектах, в помещениях и зонах, подпадающих под категорию В4 (по СП 12.13130) и выше, следует предусматривать пожарную сигнализ | |
 |  |
 |
| | | gweenblade | 26.03.2015 18:14 | 4 / 737 | здесь вам не тут | 26.03.2015 19:53 | |
| * * | Коллеги!
Помогите определится!
Имеется помещение - гараж площадью 307 м2, объем 1700 м3 (четыре авто + катер + вездеходик). Объект категории Ф4.4 с пристроенным этим гаражом. (два этажа, гараж надземный, одноэтажный).
В гараже ставлю систему пожаротуше |
=> | По крайней мере, это к порошку. А вообще, в ТУ на ТРВ иногда прописывают, что при дымоудалении нужно увеличивать количество модулей. Читайте ТУ | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 25.03.2015 17:16 | 7 / 797 | gweenblade | 26.03.2015 18:06 | |
| * * | Коллеги, требуется ли категорировать помещения ввода кабелей (расположенные в техническом подполье) по пожарной опасности? |
=> | А если все здание производственное - то тем более | |
 |  |
 |
| | | Eduard08 | 28.10.2014 7:09 | 10 / 3359 | Стелькин | 26.03.2015 7:16 | |
| * * | Прошу, кто может объяснить, служу в ГПН, 12.11.2014 года истекает срок службы по контракту (выслуга 25 лет) ГУ МЧС делают все чтоб уволить по отрицательным мотивам связи с тем что являюсь депутатом сельского муниципального образования на общественных нач |
=> | Вам же уже ответили, что не входит. | |
 |  |
 |
| | | nik750068 | 12.11.2012 16:17 | 19 / 15723 | ВотТакойНик | 25.03.2015 18:29 | |
| * *
 | Написал рапорт на ВВК (перед увольнением). Возникли разногласия с кадрами по порядку прохождения. Подскажите, обязан ли я ходить на службу во время прохождения комиссии, могут ли меня вывести в распоряжение НГУ и через какой срок? |
=> | Не должны уволить. ВВК проходят не сами по себе, а по рапорту на имя начальника своего подразделения и по направлению кадрового аппарата. Какова может быть | |
 |  |
 |
| | | Medovarus | 24.03.2015 14:24 | 21 / 1546 | sade | 25.03.2015 16:33 | |
| * * | Уважаемые друзья, столкнулся с проблемой следующего характера. После проверки ГПН встретил в предписание пункты с ссылками на СНИП 21-01-97 . Предлагаемые мероприятия предписывают следущее. Здание 36 года постройки и сответственно проектами того времени т |
=> | очень хочется верить,что вы пошутили.. | |
 |  |
 |
| | | ЛарисаКис | 20.03.2015 15:16 | 18 / 1518 | Дмитрий62 | 24.03.2015 18:29 | |
| * * | Добрый день!!!Кто подскажет,является ли НАВЕС,состоящий из металлических стоек,связей,балок покрытия и прочих элементов ограждения, над автомобильными весами в складской зоне промпредприятия (нефтепереработка) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ зданием и сооружением, чтобы |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | jonsilwer | 21.10.2014 20:57 | 7 / 2126 | Firewooder | 24.03.2015 12:42 | |
| * * | а кто осуществляет дознание по пожарам на объектах МО? и где это прописано |
=> | Всё таки проверка сообщения о преступлении это одно, а учёт - другое.
В 714 Приказе МЧС сказано, что "Сбор первичных статистических данных по пожарам | |
 |  |
 |
| | | samartam | 20.03.2015 10:49 | 16 / 1266 | puzzle | 23.03.2015 14:20 | |
| * * | Добрый день, можат подскажет кто. нужно дополнить существующую АПС на базе С2000КДЛ в КРУН 10 кВ.
Нужно добавит извещатели в кабельный полуэтаж где полно кабелей 10 кВ. Как быть с электромагнитной совместимостью? Невозможно расположить датчики и кабели А |
=> | СП5.13130
13.7 Линейные тепловые пожарные извещатели
13.7.1 Чувствительный элемент линейных и многоточечных тепловых пожарных извещателей располагают под | |
 |  |
 |
| | | tertor | 21.03.2015 8:58 | 2 / 769 | Gidrant | 23.03.2015 14:04 | |
| * * | Возможно ли привлечение к адм.ответственности при плановой проверке за те же самые нарушения, указанные в ранее выданном предписании?: было предписание по детскому лагерю от 2014 г. со сроком исполнения 10.05.2015, в апреле 2015 г. запланирована плановая |
=> | Можно и привлечь, а при проверке по предписанию получится, что нельзя, так как уже привлекли. Нарушения требований и не устранение предписания - это разные | |
 |  |
 |
| | | Aladushek | 23.03.2015 13:44 | 1 / 943 | Aladushek | 23.03.2015 13:59 | |
| * * | Доброго времени суток, есть такой вопрос, необходимо выполнить группу пожарных патрубков для спринклерной системы гаража и несколько патрубков для внутренней системы пожаротушения здания.
Патрубки должны быть оборудованы цапками 80мм, обратным клапаном и |
=> | Пардон не в тот раздел тему создал, просьба модераторов перенести.
Отдельно хотел добавить, что в СП 10 сказано о расположение задвижки внутри здания, н | |
 |  |
 |
| | | Sergovan4ik | 20.03.2015 12:41 | 5 / 809 | _Роман_ | 23.03.2015 12:03 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Новое офисное здание 4-е этажа + цоколь, площадь каждого этажа 550м. квадратных. Нужен ли внутренний пожарный водопровод??? Согласно СП10 табл.1 пункт 4 вроде как надо, но первый раз сталкиваюсь с данным вопросом . На |
=> | Я помню, как то долго думал, почему гостиница Новосибирск водяной АУПТ оборудована, хотя вроде не подпадает. Потом допёрло. Но видимо, вопрос неоднозначный | |
 |  |
 |
| | | скоро дембель | 28.02.2015 21:20 | 167 / 55683 | Тушила Д | 23.03.2015 11:52 | |
| * *
 | Ну насколько я знаю речь то идет о ликвидации ГПН,а ПН остается ,только полномочия разделютя .Например в Ставропольском крае в местной ПАСС уже даже долности подготовили с зарплатой 7 тыщ аж и начальника новой инспекции (или как там она называться будет)) |
=> | Ещё понравился пассаж про кадровиков и бухгалтеров. Зачем, мол, на 300-400 человек больше двух сотрудников каждого "вида". А то, что людям и в отпуск надо | |
 |  |
 |
| | | jan | 18.03.2015 21:45 | 3 / 1016 | abra121 | 20.03.2015 15:01 | |
| * * | ответьте кто знает. В 2015 году ухожу на пенсию. При этом согласно графика отпусков на 2015 год мой отпуск в октябре. Могут ли мне перенести отпуск без моего согласия на более ранний срок. если да оо на основании какого документа. |
=> | vovf, уволившись с 03 марта я получил полную компенсацию за отпуск. Правда, статья 58 ч"Е"
| |
 |  |
 |
| | | MaraFed | 14.03.2015 21:12 | 9 / 935 | marafed | 18.03.2015 20:04 | |
| * * | Всем доброго время суток! Взяли на обслуживание ПС. На объекте установлен "Сигнал-20М". Объект без круглосуточного пребывания людей. Есть мнение установить ПКУ "С-2000" для контроля (времени сработки; просмотра АЦП и т.д.)Как оформить |
=> | Спасибо за советы. С-2000 или "М" особой разницы не имеет. Мне нужно для того чтобы знать в какое время что произошло. Умные дяди и тети пальцем | |
 |  |
 |
| | | Задумался | 09.01.2015 22:32 | 161 / 45775 | остатки ГПН | 18.03.2015 14:29 | |
| * *
 | По ссылке из новостей на сайте МЧС: "Этот раздел предназначен для поиска людей, которых вы потеряли в результате чрезвычайной ситуации или других жизненных обстоятельств" [ссылка]
Для поиска человека после чрезв |
=> | Кстати, добровольных флэшмобов достаточно в каждом регионе России - просто загляните на какой-нибудь популярный сайт своего региона - и всё увидите с запис | |
 |  |
 |
| | | List2704 | 16.03.2015 21:07 | 0 / 503 | | |
| * * | Добрый День. Кто знает какой нормативный документ запрещает установку приборов ПС (Сигнал или КДЛ или С2000 БИРП) в складах? Вообще запрещено ли это? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Инна Товма | 19.02.2015 8:47 | 11 / 1426 | Админ | 16.03.2015 13:31 | |
| * * | Устроилась недавно работать в центр изобразительных искусств инженером по ОТ и ПБ. В учреждении множество художественных мастерских. И вот в одну из них пожаловал пожарный инспектор и в предписании отразил необходимость в ступеньках у второго эвакуационно |
=> | АКАДЕМиК. FlintFD, grey007. Давайте тему ответстввенности ответственного развивать с иной ветке. Здесь всего лишь вопрос про ступеньки. | |
 |  |
 |
| | | Post | 13.03.2015 14:31 | 10 / 925 | Andorra1 | 16.03.2015 12:23 | |
| * *
 | Может кто подскажет с помощью чего можно достичь огнестойкость несущих колон R 90 до R 150, перерыл интернет, не могу найти защиту с сертификатом. |
=> | Состав КРАУЗ.
Стройзащита сайт.
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | Т А | 14.03.2015 16:37 | 4 / 600 | Georg | 16.03.2015 9:42 | |
| * * | Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю Ст. 27 ФЗ-123.
Имеется производственное здание, в нем категорированные помещения (все они только категории Г) занимают 24,4% от общей площади здания.
Согласно п. 18 Ст. 27 ФЗ-123 |
=> | То что я написал - есть в литературе, в нормах нет. Если есть АУПТ, категория будет Г. Нет - при отсутствии помещений А и Б площадь более опасных категорий | |
 |  |
 |
| | | ТТТ | 12.03.2015 13:06 | 2 / 597 | FlintFD | 13.03.2015 21:08 | |
| * * | Добрый день, в акте проверки работоспособности (прил.№19), есть "в соответствии с проектом №", что это за проект? |
=> | Проект по которому смонтирована установка (система) | |
 |  |
 |
| | | romsan | 02.12.2013 21:26 | 85 / 3704 | Вечный_студент | 13.03.2015 15:23 | |
| * *
 | С 2013 года пожарные инспекторы начали требовать ставить по три датчика минимум в каждом помещении, мотивируя тем что оповещение 2 типа приравнено к инженерным системам. еще год назад ставили спокойно 2 и все сдавалось без вопросов. И мне не понятно зачем |
=> | Нина, по моему скромному мнению инженер-проектировщик в ответе за то, что может контролировать, и на что может повлиять. Если технические характеристики за | |
 |  |
 |
| | | Тоже без погон | 26.02.2015 12:26 | 187 / 31637 | bN | 13.03.2015 14:42 | |
| * *
 | Ребята, мне надоело уже слышать эту формулировку: "обязать издать приказ" или что подобное. Какой приказ? Всем нужно взять на вооружение, при консультации с юристами направлять их в нужную сторону:
1) обязать совершить "действие"-рассмотреть предста |
=> | НПЧ, спасибо за информацию ;)
| |
 |  |
 |
| | | Shans | 13.03.2015 8:08 | 1 / 569 | гешан | 13.03.2015 10:13 | |
| * * | Доброе время суток, столкнулся с расчетом категорий цеха покраски. Конвейер по покраске пружин состоит: участки на который присутствует только метал; участок порошковой покраски, избытки порошка аспирационно закачиваются обратно в накопительный бункер; да |
=> | Нужно рассмотреть несколько сценариев , приводящих к образованию облака краски с последующим его взрывом. В том числе: облако от пистолета, облако , образо | |
 |  |